Pagina 1 di 1

SPG e IMS di nuova generazione

MessaggioInviato: 22 nov 2012, 18:07
da gianluca74
Buona sera a tutti.
Volevo sottoporvi la seguente questione:
Relativamente a un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp a neutro isolato volevo capire se è possibile in questo caso utilizzare al posto del SPG (interruttore + PG) un IMS con fusibili comandato dal relè 51N (cioè un IMS di nuova generazione).
Vi ringrazio.
Gianluca

Re: SPG e IMS di nuova generazione

MessaggioInviato: 22 nov 2012, 19:21
da MASSIMO-G
No devi rispettare i punti 8.6.1 della CEI 0-16
(Soluzione semplificata fino a 400KVA)
e poi dove lo trovi l'IMS di nuova generazione?

Re: SPG e IMS di nuova generazione

MessaggioInviato: 22 nov 2012, 19:22
da gianluca74
Perfetto! grazie Massimo mi hai dato una super conferma.
Gianluca