Pagina 1 di 1
dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Inviato:
28 nov 2012, 1:49
da masterandy
Potreste dirmi che tipo di dimensionamento deve essere fatto x Gruppo pompe antincendio a norma uni en 12845 con n.2 pompe elettriche da 11 kW. cad. + Jolly da 1,1 kW ? Mi sembra di capire che una delle pompe è da considerarsi di riserva ma mi domando se possano in qualche caso anche intervenire tutte e 3 contemporaneamente e quindi debba essere considerato x normativa la somma degli assorbimenti di tutte e 3 le pompe o magari anche di +.
grazie in anticipo per il chiarimento
Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Inviato:
28 nov 2012, 13:10
da Mike
Una è di riserva all'altra e la joker interviene solo periodicamente per ripristinare la pressione.
Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Inviato:
28 nov 2012, 14:30
da CGIUSEPPE61
Da quello che mi risulta la EN 12845 stabilisce che il gruppo sia costituito da:
Se una 1 pompa = elettropompa o motopompa + pompa compensazione.
Se 2 pompe = 1 elettropompa + 1 motopompa + pompa compensazione.
Saluti
Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Inviato:
28 nov 2012, 15:42
da Mike
Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Inviato:
2 dic 2012, 19:54
da ProgettoImpianti
Giuseppe, solitamente la EN 12845 dice quello che hai scritto tu.
Quindi è anomalo avere due elettropompe.
Verifica bene la relazione di prevenzione incendi e, nel caso non fosse chiara, chiedi info per iscritto al progettista di prevenzione incendi.