In una palazzina uffici è stato realizzato un impianto di riscaldamento e raffrescamento con un sistema VRF. Tale sistema consiste nell'avere una macchina esterna e, nel mio caso, tante macchine interne per ogni ufficio, dove con una bocchetta fanno la mandata e con una fanno la ripresa aria. Mi è stato contestato che per ogni macchina interna dovevo, a dire della Committenza, mettere un modulo di comando per l'arresto della stessa.
A mio avviso non esiste perché ogni macchina interna lavora per un solo ufficio e io in quell'ufficio ho già messo il rivelatore di fumo.....
Cosa ne pensate?
Grazie
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
30 nov 2012, 11:29
da Mike
Può anche essere, dipende se l'attività è soggetta a prevenzione incendi o ci sono prescrizioni in tal senso.
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
30 nov 2012, 12:55
da Corsari
E' una attività soggetta e l'impianto di rivelazione incendi è richiesto dalla Committenza.
Allo stato attuale non esiste una pratica di prevenzione incendi quindi non ci sono prescrizioni.
Però tutto questo non credo che possa cambiare il risultato....
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
30 nov 2012, 15:01
da Mike
L'inserimento di un nuovo impianto in una attività soggetta al controllo dei VVF va valutata perché può compromettere le misure di prevenzione adottate. Chi ha progettato/realizzato l'impianto VRF in questione doveva valutare questo aspetto e meglio di esso, doveva farlo il titolare dell'attività che è il responsabile.
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
30 nov 2012, 15:36
da Corsari
Lo so hai ragione ma fatto sta che ora ho questa patata bollente in mano.... non so se a qualcuno è già capitato di fare un impianto di rivelazione incendi con un impianto VRF.....
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
30 nov 2012, 16:47
da Mike
Calma, non ho capito bene la questione... Richiedere un impianto di rilevazione incendi per la presenza di un impianto VRF è come dare la purga per curare la dissenteria, centra nulla! Su quale base ti viene richiesto questo?
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
30 nov 2012, 18:22
da Corsari
Mi sono espresso male io. Scusa.
Dunque in fase progettuale si sapeva che ci voleva l'impianto di rivelazione incendi (palazzina uffici con attività soggetta alla nuova circolare).
L'impianto di raffrescamento è stato realizzato con un sistema VRF ma io, in fase progettuale, non ho ritenuto di andare a installare moduli di comando per le ragioni prima espresse.
Ora la Committenza mi contesta la decisione.
Grazie
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
1 dic 2012, 11:38
da Mike
Ah! Ok, quindi ti contestano il fatto di non aver previsto i rivelatori all'interno delle canalizzazione di ripresa e relativo comando delle serrande tagliafuoco?
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
1 dic 2012, 12:59
da Corsari
esatto.
Re: Rivelazione incendio sistema VRF

Inviato:
1 dic 2012, 13:13
da Mike
Ma se non c'è un impianto di trattamento dell'aria centralizzato visto che stiamo parlando di un sistema VRF e quindi funziona con gas refrigerante, dove cavolo li dovresti mettere i sensori e le serrande?