Pagina 1 di 1

Adeguamento CEI 0-16

MessaggioInviato: 30 nov 2012, 11:47
da etec83
Vorrei sapere, qual è la documentazione che deve esserci in seguito all'adeguamento di una cabina alla CEI 0-16?

Re: Adeguamento CEI 0-16

MessaggioInviato: 30 nov 2012, 12:38
da Marco62
Ti riferisci alla documentazione da inviare al Distributore?

Re: Adeguamento CEI 0-16

MessaggioInviato: 30 nov 2012, 18:41
da etec83
Marco62 ha scritto:Ti riferisci alla documentazione da inviare al Distributore?


Ah perché c'è anche della documentazione da inviare all'ente distributore?
Ma è a carico di chi effettua i lavori o della proprietà?

Comunque mi riferivo alla documentazione che deve rimanere in mano alla proprietà della cabina.
Io sono consulente della proprietà e la società che ha effettuato i lavori ha rilasciato:

DICO dell'adeguamento con tutti gli allegati obbligatori presenti;
Dichiarazione di adeguatezza alla CEI 0-16 rilasciata sempre dall'impresa che ha effettuato i lavori;
DICO e Manuali del costruttore Schneider.

Re: Adeguamento CEI 0-16

MessaggioInviato: 1 dic 2012, 0:17
da Marco62
Al Distributore deve essere inviata la Dichiarazione di Adeguatezza (DIDA) ed è a carico del titolare del contratto della fornitura elettrica.
Nella DIDA si dovrà dichiarare inoltre che le protezioni d'impianto sono state regolate nel modo richiesto dal Distributore.
La DICO gli schemi elettrici e l'eventuale progetto sottoscritto da un professionista competente nel campo, devono rimanere a disposizione del proprietario dell'impianto.
Tra le altre documentazioni occorre il rapporto di prova della misura dell'impianto di terra, il quale deve essere rispopndente alle vigenti norme tecniche.
saluti
Marco62

Re: Adeguamento CEI 0-16

MessaggioInviato: 1 dic 2012, 9:37
da MASSIMO-G
Se si effettua l'adeguamento CEI 0-16 sostituendo il solo sistema di protezione (detto SPG-quindi relè+toroide +TA ed eventualmente TV) bisogna anche effettuare la prova di sgancio con iniezione di corrente per 100ms misurando il tempo di sgancio dell'interruttore che deve essere inferiore ai 200ms. Il rapporto di prova non si allega alla Dida ma viene conservato dall'utente per eventuali controlli