Suggerimento schema unifilare quadro elettrico: Garage

MessaggioInviato: 30 nov 2012, 19:25
da luchino
Ci sono 5 condomini A,B,C,D,E che hanno in comune un garage. Il condominio A ha nel suo androne due contatori e due quadri distinti: uno per i carichi specifici del condominio A e un altro intercondominiale (garage, centrale termica, idrica, luci giardino, ecc.).
Il Garage sotterraneo con piu' di 9 autoveicoli parcati ha le seguenti utenze: luci, serranda destra e serranda sinistra (i cancelletti in pratica), prese trifase e bifase, impianto rivelatore fumo.
Secondo voi è più logico per quanto riguarda la progettazione della linea Garage:

1) Avere un interruttore magnetotermico generale Garage posizionato nell'androne A e un quadretto nel garage dove inserire gli interruttori magnetotermici differenziali dei carichi serranda sinistra e destra e luci

oppure

2) inserire per comodità gli interruttori di serranda sin e dx e luci direttamente nel quadro intercondominiale dell'androne A? in modo da avere questi interruttori esterni al garage se si dovessero presentare problemi ai motorini dei cancelli?

Io preferirei il caso 1)
voi?

Re: Suggerimento schema unifilare quadro elettrico: Garage

MessaggioInviato: 30 nov 2012, 20:11
da MassimoB
Credo che uno schema renderebbe la comprensione assai più semplice.

Re: Suggerimento schema unifilare quadro elettrico: Garage

MessaggioInviato: 30 nov 2012, 20:22
da ligabue
Da quanto letto nella tua descrizione, personalmente opterei per la soluzione 1, però non è molto chiaro quanto sono distanti l'androne A e il garage (cioè se qualcuno vuole aprire il cancelletto deve obbligatoriamente recarsi in garage: potrebbe essere scomodo...).

saluti :-M :-M

Re: Suggerimento schema unifilare quadro elettrico: Garage

MessaggioInviato: 30 nov 2012, 20:34
da CGIUSEPPE61
A prescindere dei vari circuiti da realizzare , ricordati che i locali in questione sono soggetti a CPI e relativo progetto redatto da professionista abilitato. Ti anticipo che tali locali dovranno essere disalimentati per mezzo di pulsante di sgancio posizionato in prossimità del o degli ingressi corridoi box.

Saluti

Re: Suggerimento schema unifilare quadro elettrico: Garage

MessaggioInviato: 30 nov 2012, 23:00
da luchino
ligabue ha scritto:Da quanto letto nella tua descrizione, personalmente opterei per la soluzione 1, però non è molto chiaro quanto sono distanti l'androne A e il garage (cioè se qualcuno vuole aprire il cancelletto deve obbligatoriamente recarsi in garage: potrebbe essere scomodo...).

saluti :-M :-M



il garage si trova a pochi metri dal portone A, bisogna uscire dal portone e a 10 metri + o - c'è la rampa del garage...quindi il garage è comunque esterno ai portoni...

Re: Suggerimento schema unifilare quadro elettrico: Garage

MessaggioInviato: 3 dic 2012, 15:33
da luchino
CGIUSEPPE61 ha scritto:A prescindere dei vari circuiti da realizzare , ricordati che i locali in questione sono soggetti a CPI e relativo progetto redatto da professionista abilitato. Ti anticipo che tali locali dovranno essere disalimentati per mezzo di pulsante di sgancio posizionato in prossimità del o degli ingressi corridoi box.

Saluti



si si certo, lo sapevo che il garage era soggetto, in quanto interrato e con piu' di 9 posti auto :)

quello ke vorrei sapere se secondo voi è meglio avere gli interruttori delle serrande, o luci o rivelatore fumo all'interno del garage (lasciando un interruttore generale nell'androne del portone) oppure esterni al garage.
Infatti il vecchio schema unifilare ha gli interruttori serrande e luci del garage nel portone del condominio...

ripeto il garage si trova a pochi metri dal portone A, bisogna uscire dal portone e a 10 metri + o - c'è la rampa del garage...quindi il garage è comunque esterno ai portoni...