illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 16:14
da elettrosiculo
Salve a tutti,
Si deve prevedere l'illuminazione nell'area esterna di un condominio per mezzo di apparecchi illuminanti del tipo "stradale".
Tale impianto sarà alimentato dal quadro interno dello edificio con cavo del tipo FG7OR.
I pali sono in ferro e non si sa ancora che tipo di apparecchio illuminate si deve installare o di classe II o I.
PE= 16mmq

Domanda:

Se si installassero apparecchi illuminanti di classe I si dovrà prevedere la messa a terra del palo, Posso mettere a terra il palo con un conduttore EQP del 10mmq che mi fara' capo al nodo equipotenziale principale? Inoltre è possibile installare un differenziale da 300mA?

Ho visto impianti di terra nei condomini costituiti da vari dispersori,uno per ogni palo di illuminazione,collegati tra di loro per mezzo di treccia in rame. perché tale scelta? #-o

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 19:10
da ProgettoImpianti
Se verranno installati apparecchi illuminanti di classe 1 si dovrà mettere a terra il corpo illuminante, con una sezione pari a quella del conduttore di neutro (es. 3G1,25mmq)
E’ possibile utilizzare differenziali da 300mA. Se gli apparecchi sono dotati di alimentatori elettronici meglio utilizzare differenziali tipo A. Suggerisco inoltre differenziali immunizzati.

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 19:27
da elettrosiculo
ProgettoImpianti ha scritto:Se verranno installati apparecchi illuminanti di classe 1 si dovrà mettere a terra il corpo illuminante, con una sezione pari a quella del conduttore di neutro (es. 3G1,25mmq)
E’ possibile utilizzare differenziali da 300mA. Se gli apparecchi sono dotati di alimentatori elettronici meglio utilizzare differenziali tipo A. Suggerisco inoltre differenziali immunizzati.



ed il palo in metallo utilizzando cavi a doppio isolamento non necessita di messa a terra, giusto

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 19:42
da CGIUSEPPE61
Se si installassero apparecchi illuminanti di classe I si dovrà prevedere la messa a terra del palo

Solo se il palo è massa .

Posso mettere a terra il palo con un conduttore EQP del 10mmq che mi fara' capo al nodo equipotenziale principale?

Se lo vuoi usare come disperdente sì.

Inoltre è possibile installare un differenziale da 300mA?

Se tutto l'impianto compreso il corpo illuminante è di calsse II non sarebbe necessario l'uso del differenziale.
Se l'impianto è realizzato in parte in classe I va bene anche il differenziale da 300mA sempre che sia coordinato con il valore di terra.

Ho visto impianti di terra nei condomini costituiti da vari dispersori,uno per ogni palo di illuminazione,collegati tra di loro per mezzo di treccia in rame. perché tale scelta?

Bisognerebbe domandarglielo a chi ha progettato. :mrgreen:

Saluti

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 20:32
da elettrosiculo
Se si installassero apparecchi illuminanti di classe I si dovrà prevedere la messa a terra del palo

Solo se il palo è massa .


Il palo se si utilizzano apparecchiature di classe I diventa sicuramente una massa in quanto parte necessaria a sostenere il corpo illuminate.

Posso mettere a terra il palo con un conduttore EQP del 10mmq che mi fara' capo al nodo equipotenziale principale?


Se lo vuoi usare come disperdente sì.


Non lo voglio usare come disperdente anche se poi comunque disperderà,ma lo devo rendere equipotenziale allora che sezione devo usare ?


Inoltre è possibile installare un differenziale da 300mA?


Se tutto l'impianto compreso il corpo illuminante è di calsse II non sarebbe necessario l'uso del differenziale.
Se l'impianto è realizzato in parte in classe I va bene anche il differenziale da 300mA sempre che sia coordinato con il valore di terra.


Giustissimo.
Volevo precisare che leggendo La norma CEI 64/8-7 raccomanda un differenziale non superiore a 30mA

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 21:29
da ProgettoImpianti
Il palo non è una massa e il 30mA non è obbligatorio, né la norma CEI 64-8 lo raccomanda per questo tipo di applicazioni.
Ad ogni modo è preferibile ed è obbligatorio, nel caso in cui il 300mA non garantisca il coordinamento con l'impianto di terra.

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 22:12
da MassimoB
Che io sappia se gli apparecchi sono di classe 1 ed il palo è metallico deve essere messo a terra, inoltre la CEI 64/7 ""raccomanda"" l' uso di differenziali con corrente non superiore ai 30mA.

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 22:55
da elettrosiculo
Apparecchio di classe 1
il cavo è di classe II il palo non è una massa e non va collegato a terra.
Il palo puo' essere una massa estranea, ma la norma non impone di collegare a terra tutte le masse estranee.

Il palo sarebbe stato una massa se il cavo non fosse stato di classe II.


La norma CEI raccomanda un differenziale non superiore a 30mA

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 2 dic 2012, 23:27
da Mike
La CEI 64-7 è abrogata da un pezzo...

Re: illuminazione esterna

MessaggioInviato: 3 dic 2012, 0:04
da elettrosiculo
Mike ha scritto:La CEI 64-7 è abrogata da un pezzo...


ma la 64/8-7 raccomanda il differenziale da 30mA o no?