Pagina 1 di 1

Portata cavi AWG8-AWG10-AWG12

MessaggioInviato: 4 dic 2012, 8:47
da GGIANNI
Buongiorno a tutti
ricorro agli esperti del forum per un aiuto.
Avrei nevessità di sapere quanti ampèr posso fare ragionevolmente passare nei cavi in oggetto.
Tali cavi sono isolati in silicone e sono usati in aeromodellismo per collegare il pacco batterie al motore brushless che comanda le pale di un elicottero.
Le sezione, in mmq, dei cavi sono:
AWG 8: 8,37
AWG10:5,26
AWG12:3,31
Ringrazio per l'aiuto.

Re: Portata cavi AWG8-AWG10-AWG12

MessaggioInviato: 4 dic 2012, 12:35
da alieno1974
Secondo la NEC 2008
AWG 8: 50A
AWG10: 30A
AWG12: 20A
Tiene comunque presente che la normativa americana dovresti dimensionare il cavo per una corrente del 125% la corrente nominale del carico.
Ciao

Re: Portata cavi AWG8-AWG10-AWG12

MessaggioInviato: 4 dic 2012, 17:11
da GGIANNI
Molto gentile.
Grazie per l'informazione