Reattanza_sincrona alla seq inversa

Inviato:
6 dic 2012, 19:24
da peppe855
Salve, qualcuno puo' indicarmi un link o magari molto gentilmente potrebbe spiegarmi il perché la reattanza sincrona alla sequenza inversa è minore della reattanza sincrona alla seq diretta in un generatore?? Grazie
Re: Reattanza_sincrona alla seq inversa

Inviato:
19 dic 2012, 11:24
da blusol
Per gli alternatori, l'impedenza di sequenza inversa è quell'impedenza che la macchina presenta quando ad essa viene applicato un sistema di tensioni simmetriche di sequenza inversa con macchina in marcia.
Questo sistema ruota nello satatore in senso inverso ha rispetto al rotore una velocità relativa doppia mentre il sistema di sequenza diretta che ruota nello stesso senso del rotore ha velocità relativa nulla.
L'impedenza di seq inversa nei turboalternatori ha praticamente lo stesso valore dell'impedenza di sequenza diretta ad inizio corto circuito (X"d).
Nei poli salienti con avvolgimento di smorzamento è circa il 120% del X"d, e diventa il 150% X"d senza avvolgimento di smorzamento.
Re: Reattanza_sincrona alla seq inversa

Inviato:
19 dic 2012, 15:02
da peppe855
Si avevo gia' risolto ma ti ringrazio ugualmente gentilissimo