Pagina 1 di 2

Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 10:41
da VRI
Salve, ho la seguente configurazione dell'impianto:

Se dovessi richiedere un contratto di fornitura all'ente distributore tal dei tali, rihiederei un minimo di 12kW poiché, è la somma della potenza trifase dell'impianto più, la fase con più potenza caricata...è corretto come ragionamento?

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 10:43
da KOTOR89
Se i carichi funzionano contemporaneamente il ragionamento è corretto.

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 10:50
da VRI
Sì, tutti i carichi disegnati funzionano contemporaneamente (non solo quello trifase e il monofase da 2kW) :D
è ancora corretto?

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 10:57
da KOTOR89
Si si è corretto, in più hai un 10% di tolleranza, sulla potenza contrattuale.

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 11:09
da davicant
no non è giusto come ragionamento le potenze si sommano, quindi 13kW se funzionano contemporaneamente, mi sa che ti confondi con la protezione per la corrente...

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 11:26
da Guerra
:shock:
se aveste tre carichi monofase da 10 kW, cosa fareste? Un contratto da 10 kW?

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 11:28
da magoxax
...è corretto come ragionamento?

Mica tanto; o quantomento non lo darei per scontato.
Tieni presente che ci troviamo di fronte ad un carico squilibrato.
Con un contratto da 12 kW puoi prelevare 4 kW per fase, ma nel tuo caso:
Fase L1 = 3,33 kW
Fase L2 = 3,33 + 1 = 4,33 kW (piccolo sovraccarico)
Fase L3 = 3,33 + 2 = 5,33 kW (che su 4 kW fanno un sovraccarico del 33,25%)

Sei in ogni caso vincolato alla "buonanima" dell'algoritmo di sgancio per sovraccarico del contatore.

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 12:11
da KOTOR89
Concordo con il ragionamento di Foto Utentemagoxax.

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 13:02
da davicant
Penso che qui ci sia una bella spiegazione della questione.

http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... zio&id=112

poi ovviamente devi chiedere una fornitura minima che consenta il normale funzionamento dell'impianto.

Re: Fornitura trifase da quanti kW?

MessaggioInviato: 7 dic 2012, 15:26
da VRI
Quindi il contratto minimo è da 13kW giusto?