impianto di terra MT in presenza di 67N
Buon giorno a tutti.
Volevo sottoporvi il seguente quesito:
Impianto di terra di uno stabilimento industriale con cabina di ricezione a bordo lotto e cabina di trasformazione a circa 700 metri. Connessione in cavo MT sezione 50 mmq. E' presente la direzionale di terra con prima soglia settata a 0,15 secondi. I parametri di guasto ENEL al punto di consegna sono:
- ig = 120 A;
- Tintervento: 0,55 secondi
- stato del neutro isolato.
La cabina di consegna avrà un impianto di terra rispondente alle specifiche del fornitore. Per l'impianto di terra della cabina di trasformazione ho due soluzioni:
1)( impianto di terra unico) realizzo impianto di terra in parallelo con quello della cabina di consegna sempre a partire dai parametri di consegna del fornitore;
2) terre separate - realizzo una terra separata per la cabina di trasformazione a partire dai valori della tensione di contatto coincidenti con i tempi di interventi del direzionale di terra e considerando una corrente di guasto che tenga in debito conto il contributo alla corrente monofase di guasto della linea cavo utente protetta dalla direzionale di terra stessa secondo la formula Ig(capacitiva) = Ig ENEL + 0,2 x L (km) x U (kV).
Quali delle due soluzioni secondo voi è corretta?
Ringrazio in anticipo.
Gianluca.
Volevo sottoporvi il seguente quesito:
Impianto di terra di uno stabilimento industriale con cabina di ricezione a bordo lotto e cabina di trasformazione a circa 700 metri. Connessione in cavo MT sezione 50 mmq. E' presente la direzionale di terra con prima soglia settata a 0,15 secondi. I parametri di guasto ENEL al punto di consegna sono:
- ig = 120 A;
- Tintervento: 0,55 secondi
- stato del neutro isolato.
La cabina di consegna avrà un impianto di terra rispondente alle specifiche del fornitore. Per l'impianto di terra della cabina di trasformazione ho due soluzioni:
1)( impianto di terra unico) realizzo impianto di terra in parallelo con quello della cabina di consegna sempre a partire dai parametri di consegna del fornitore;
2) terre separate - realizzo una terra separata per la cabina di trasformazione a partire dai valori della tensione di contatto coincidenti con i tempi di interventi del direzionale di terra e considerando una corrente di guasto che tenga in debito conto il contributo alla corrente monofase di guasto della linea cavo utente protetta dalla direzionale di terra stessa secondo la formula Ig(capacitiva) = Ig ENEL + 0,2 x L (km) x U (kV).
Quali delle due soluzioni secondo voi è corretta?
Ringrazio in anticipo.
Gianluca.