Calcolo sezione conduttori di protezione
Buonasera a tutti.
Avrei bisogno di un chiarimento rigurado il calcolo della sezione del conduttore di protezione mediante la formula delle sollecitazioni termiche che trovo a pag. 251 della Guida Blu n. 13 "Cabine MT/BT" di TuttoNormel.
Con riferimento all'esempio riportato nel testo e riguardante il dimensionamento di una cabina di trasformazione, trovo scritto:
"Il conduttore di protezione del quadro generale deve avere sezione S>= (15200 x radice quadrata di 0,05) / 228..."
Non capisco perché il tempo "t" che compare in formula viene considerato pari a 0,05 s, mentre mi sono chiari i restanti due valori.
Da dove viene fuori questo 0,05 s?
Qualcuno dei colleghi mi potrebbe cortesemente illuminare?
Vi ringrazio in anticipo
Avrei bisogno di un chiarimento rigurado il calcolo della sezione del conduttore di protezione mediante la formula delle sollecitazioni termiche che trovo a pag. 251 della Guida Blu n. 13 "Cabine MT/BT" di TuttoNormel.
Con riferimento all'esempio riportato nel testo e riguardante il dimensionamento di una cabina di trasformazione, trovo scritto:
"Il conduttore di protezione del quadro generale deve avere sezione S>= (15200 x radice quadrata di 0,05) / 228..."
Non capisco perché il tempo "t" che compare in formula viene considerato pari a 0,05 s, mentre mi sono chiari i restanti due valori.
Da dove viene fuori questo 0,05 s?
Qualcuno dei colleghi mi potrebbe cortesemente illuminare?
Vi ringrazio in anticipo

è la sezione delconduttore di terra in mmq
il valore efficace dell'intensità di corrente di guasto che scorre nel conduttore di terra interessato per un guasto franco verso massa, in A
è il tempo di interruzione del dispositivo di protezione, in s
è una costante, tabellata