Pagina 1 di 1

Calcolo sezione conduttori di protezione

MessaggioInviato: 21 dic 2012, 17:49
da Electron
Buonasera a tutti.
Avrei bisogno di un chiarimento rigurado il calcolo della sezione del conduttore di protezione mediante la formula delle sollecitazioni termiche che trovo a pag. 251 della Guida Blu n. 13 "Cabine MT/BT" di TuttoNormel.

Con riferimento all'esempio riportato nel testo e riguardante il dimensionamento di una cabina di trasformazione, trovo scritto:
"Il conduttore di protezione del quadro generale deve avere sezione S>= (15200 x radice quadrata di 0,05) / 228..."

Non capisco perché il tempo "t" che compare in formula viene considerato pari a 0,05 s, mentre mi sono chiari i restanti due valori.
Da dove viene fuori questo 0,05 s?
Qualcuno dei colleghi mi potrebbe cortesemente illuminare? :D

Vi ringrazio in anticipo

Re: Calcolo sezione conduttori di protezione

MessaggioInviato: 21 dic 2012, 19:13
da mir
non ho quella guida ha disposizione, ma mi risulta che la sezione del conduttore di terra negli impianti di bassa tesnione (tensione nominale fino a 1000 V in ca) si determina con l'espressione:
S_{t}= \frac{\sqrt{I^{2}t}}{K}
dove
S_{t}è la sezione delconduttore di terra in mmq
Iil valore efficace dell'intensità di corrente di guasto che scorre nel conduttore di terra interessato per un guasto franco verso massa, in A
t è il tempo di interruzione del dispositivo di protezione, in s
K è una costante, tabellata

Re: Calcolo sezione conduttori di protezione

MessaggioInviato: 23 dic 2012, 20:46
da arien
Mi aggiungo!
come faccio a calcolare il tempo di interruzione? E' funzione della resistenza di terra e quindi il coordinamento impianto/terra?

Re: Calcolo sezione conduttori di protezione

MessaggioInviato: 23 dic 2012, 23:19
da 6367
Normalmente non si usa così questa formula.

Si verifica che l'I2t sopportato dal cavo di protezione, sia non superiore all'I2t lasciato passare dal dispsitivo di interruzione.

Re: Calcolo sezione conduttori di protezione

MessaggioInviato: 24 dic 2012, 17:21
da marco61
Stiamo parlando, penso, di un sistema TN; il conduttore di protezione collega al collettore una massa. Il tempo da usare nella formula normalmente è quello che ricavi dal grafico corrente tempo dell'interruttore. Probabilmente quello 0,05 s è stato ricavato dal grafico intercettando la curva caratteristica ponendo sulla linea della corrente il valore di 15,2 kA. Analogamente la sezione del conduttore di terra lo calcoli utilizzando come tempo quello che ti fornisce il distributore.