Pagina 1 di 1

Box trasformatore in cabina MT/BT

MessaggioInviato: 26 dic 2012, 22:27
da maxto
Ciao a tutti, visitando una cabina di trasformazione di nuova costruzione, ho visto che il box del trasformatore non era stato messo a terra. Avendoli sempre visti collegati a terra, ho chiesto informazioni. Mi hanno così informato che è stato il progettista a stabilire che non venisse collegato alle terre di cabina. Preciso che il trasformatore è da 630 kVA 15000/400 V, mentre il box è in rete metallica. Ma allora è sbagliato il collegamento a terra che ho visto in tante cabine ? Mi potete dare qualche chiarimento. Grazie mille. Ciao

Re: Box trasformatore in cabina MT/BT

MessaggioInviato: 27 dic 2012, 2:29
da Mike
Non è una massa e probabilmente non sarà nemmeno una massa estranea, ecco il motivo perché non è stato collegato a terra.

Re: Box trasformatore in cabina MT/BT

MessaggioInviato: 27 dic 2012, 12:15
da KOTOR89
Ciao Foto Utentemaxto trovi un ottimo chiarimento sulle masse e masse estranee sull'ultimo numero di TNE.

O_/

Re: Box trasformatore in cabina MT/BT

MessaggioInviato: 27 dic 2012, 21:56
da maxto
Grazie a tutti per le risposte,
Ciao. O_/