Pagina 1 di 1

Montante alimentazione appartamento

MessaggioInviato: 28 dic 2012, 11:46
da Kelvin
Ciao a tutti,
volevo chiedere un'informazione in merito ad una montante Qe - Contatore vano scala.
I cavi sono di sezione 6 mmq purtroppo però sono corti rispetto a dove devo mettere il qe. Ho provato a sfilare i cavi ma non ci sono riuscito perché tra polvere e curve non si smuovono.
Al momento ho fatto una giunta con capicorda isolati femmina femmina e pressati con la pinza, giusto per dare corrente ai muratori. Volevo sapere se posso mantenerla oppure nella scatola di derivazione appena fuori la porta di ingresso posso tagliare e mettere dei classici cappellotti.
Grazie per eventuali risposte.
Marco

Re: Montante alimentazione appartamento

MessaggioInviato: 28 dic 2012, 12:23
da KOTOR89
Puoi installare i cappellotti, purchè la scatola di derivazione, e la tubazione abbiano un grado di protezione idoneo al luogo di installazione.

O_/

Re: Montante alimentazione appartamento

MessaggioInviato: 28 dic 2012, 12:25
da Pierluigi2002
KOTOR89 ha scritto:Puoi installare i cappellotti, purchè la scatola di derivazione, e la tubazione abbiano un grado di protezione idoneo al luogo di installazione.

O_/


Spiegati meglio !

Re: Montante alimentazione appartamento

MessaggioInviato: 28 dic 2012, 12:29
da KOTOR89
Foto UtentePierluigi2002 cosa vuoi sapere?

Re: Montante alimentazione appartamento

MessaggioInviato: 28 dic 2012, 12:35
da Pierluigi2002
Purchè la scatola di derivazione e la tubazione abbiano un grado di protezione idoneo al luogo di installazione!


La scatola di derivazione e la tubazione suppongo siano le stesse per gli altri condomini, io mi preoccuperei di inserire se non esiste una protezione (IMD) a valle del GME e un separatore dove c'è la giunta con i forbox.

Re: Montante alimentazione appartamento

MessaggioInviato: 28 dic 2012, 12:44
da KOTOR89
Pierluigi2002 ha scritto:
La scatola di derivazione e la tubazione suppongo siano le stesse per gli altri condomini, io mi preoccuperei di inserire se non esiste una protezione (IMD) a valle del GME e un separatore dove c'è la giunta con i forbox.


Concordo! Non credevo che Foto UtenteKelvin volesse un consiglio generale sul montante

:D

Re: Montante alimentazione appartamento

MessaggioInviato: 28 dic 2012, 16:02
da Kelvin
Ok, grazie. Mi interessava solo sapere se era consentito fare delle giunzioni nei montanti.
Grazie a tutti
ciao

Re: Montante alimentazione appartamento

MessaggioInviato: 28 dic 2012, 17:02
da KOTOR89
Kelvin ha scritto:Ok, grazie. Mi interessava solo sapere se era consentito fare delle giunzioni nei montanti.
Grazie a tutti
ciao


ok allora la mia risposta era attinente.. :D