interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 9:58
da bomber
Salve, devo sostituire un vecchio sezionatore + fusibili come si mettevano una volta. Secondo voi che taglia di interruttore bisogna utilizzare per proteggere lo scaldabagno. C16 o C10? Potrebbe andare bene anche sezionatore sotto carico + fusibili?

Ciao

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 10:10
da Giovepluvio
Lo scaldabagno assorbe...?
I cavi di collegamento sono di sezione...?
L'attuale protezione vale...?

:D

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 11:04
da Electro
Dove è posizionato l'attuale interruttore? E quello che si vorra installare?

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 12:33
da bomber
L'interruttore è posizionato vicino allo scaldabagno 40 cm di cavo lo collegano alla morsettiera dello scaldabagno.

L'interruttore è di quelli "vecchio stile" ovvero sezionatore + fusibile da 64A (l'uso del fusibile penso sia solo per proteggere dai cto-cto)

La sezione dei cavi non la conosco ma sono del tipo a conduttore singolo non cordato.

Non sono molti i dati, ma ho chiesto soltanto un parere in via del tutto generale, fra scegliere l'interruttore o la coppia sezionatore + fusibile.

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 12:58
da KOTOR89
Visto i pochi dati che hai, credo che un interruttore magnetotermico da 16 A vada bene, tenendo conto che una cordina da 1,5 mmq, sopporta tranquillamente 20 A.
Io personalmente preferisco l'interruttore ai fusibili, perché puntualmente quando intervengono non hai mai quelli di scorta.
Però è solo un pensiero personale.

O_/

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 13:01
da bomber
KOTOR89 ha scritto:Io personalmente preferisco l'interruttore ai fusibili, perché puntualmente quando intervengono non hai mai quelli di scorta.


Anche io la penso come te

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 13:09
da Electro
Di solito nelle vecchie installazioni questi erano nel bagno sulla vasca da bagno e con l'interruttore in zona 1 (io ne ho visti parecchi). Non si è detto niente della potenza dello scaldabango, potrebbe bastare anche un interruttore magnetotermico B6.

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 13:12
da Giovepluvio
Opterei per un interruttore da 10 A, per il resto quoto Foto UtenteKOTOR89.

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 13:26
da KOTOR89
Giovepluvio ha scritto:Opterei per un interruttore da 10 A, per il resto quoto Foto UtenteKOTOR89.


Mi sono spinto sul 16 A, perché non conosco la potenza.
Non vorrei che intervenisse in pieno funzionamento.

O_/

Re: interruttore scaldabagno

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 13:34
da Kagliostro
La resistenza "standard" di uno scaldabagno è da 1200W poi ce ne sono alcune da 1500W ma sono meno usate

Naturalmente esistono anche resistenze di quel tipo da 3000W, ma sono più che altro per uso industriale

K