restart bticino f80sgb - problema riarmo automatico
ciao, volevo qualche consiglio in merito a quanto segue.
il condominio è sprovvisto di impianto di terra per le singole unità, quindi ho portato mio cavo fino alle cantine con pozzetto e puntazza. non ho trovato un punto ottimale (140 ohm) ma protetto con 0,03mA è accettabile.
montando su una linea un restart f80sgb ho notato che non si riarma automaticamente e lampeggia rosso (non fissa) ma permette il riarmo manuale. quindi piccola dispersione. sezionando l'impianto ho riscontrato che il problema si risolve staccando la caderina.
la mia domanda è: è la caldaia? oppure qualche spiritoso che ha usato come dispersore il tubo acqua e/o gas?
come lo verifico senza togliere corrente a tutte le altre unità e vedere se problema persiste?
grazie.
il condominio è sprovvisto di impianto di terra per le singole unità, quindi ho portato mio cavo fino alle cantine con pozzetto e puntazza. non ho trovato un punto ottimale (140 ohm) ma protetto con 0,03mA è accettabile.
montando su una linea un restart f80sgb ho notato che non si riarma automaticamente e lampeggia rosso (non fissa) ma permette il riarmo manuale. quindi piccola dispersione. sezionando l'impianto ho riscontrato che il problema si risolve staccando la caderina.
la mia domanda è: è la caldaia? oppure qualche spiritoso che ha usato come dispersore il tubo acqua e/o gas?
come lo verifico senza togliere corrente a tutte le altre unità e vedere se problema persiste?
grazie.