Pagina 1 di 3

Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 16:46
da robertocasadei
non riesco a risolvere un problema al mio impianto elettrico di casa: se attacco una spina nel garage con una prolunga al televisore e ricevitore satellitare, la corrente arriva e si spegne subito ad intermittenza, mentre se accendo gli apparecchi senza prolunga funzionano regolarmente. ho provato a cambiare prolunghe, a metterle anche piu corte, ma la corrente giunge ad intermittenza, cioe' si spegne e si accende di continuo, ad intervalli brevi e continui, come se la corrente arrivasse alternata. cosa e' dovuto secondo voi? qualcuno sa rispondermi? la casa è nuova costruita da 5 anni e l'impianto elettrico a norma mè costato un bel po'

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 17:13
da abusivo
robertocasadei ha scritto:...come se la corrente arrivasse alternata...

Hai provato a cambiare presa?

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 17:35
da attilio
robertocasadei ha scritto:come se la corrente arrivasse alternata

E'proprio così che funziona!

Che prolunghe hai utilizzato? Autocostruite? La presa è di tipo bivalente? Sembra comunque un problema di connessioni.

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 17:43
da Pierluigi2002
robertocasadei ha scritto:...come se la corrente arrivasse alternata...


Mha, a casa mia l'ente distributore mi ha garantito una fornitura in corrente alternata, nonostante questo
la corrente giunge continua e non ad intermittenza.

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 20:46
da Cesare81
ROTFL :lol:

...no è che essendo a 50Hz, è così rapida a sparire-riapparire che non t'accorgi...

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 21:48
da alessandro87
Probabilmente hai un'eccessiva caduta di tensione sul cavo che porta la corrente al garage. ciò può accadere specialmente nei condomini per chi abita all'ultimo piano. tieni presente che questa caduta di tensione è tanto maggiore quanto maggiore è l'assorbimento di corrente (che corrisponde alla potenza del tuo apparecchio). è la famosa legge di Ohm V = RI, dove R è la resistenza del cavo che porta al garage ed I è la corrente.

Per renderti conto di ciò prendi un tester e misura la tensione a vuoto e sotto carico, e vedi quant'è la differenza. Se non lo sai fare magari prova con una semplice lampadina e vedi se ti fa l'intermittenza.

Probabilmente nel caso tuo la tv rimane accesa finché la tensione è compresa in un range che va da (sparo a caso...) 230 a 200 V. Scende sotto i 200 e si spegne perché "non ce la fa". Se si spegne la tensione torna a 230V e il ciclo si ripete.

Dovresti mettere un cavo di sezione maggiore, con una corrente nominale maggiore o uguale a quella che leggi sul magnetotermico. comunque maggiore è la sezione del cavo minore è la resistenza e minore sarà la caduta di tensione.

Spero di esserti stato utile

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 23:20
da attilio
Calma,
ha parlato di presa in garage, solitamente le linee per i garage, non provengono dal centralino dell'appartamento, ma dal quadro sotto contatore, poi se il nostro amico ci specifica come stanno le cose, tanto meglio.

Televisori e altri utilizzatori simili, hanno perlopiù alimentatori switching che andando a memoria accettano già una tensione di 170 - : - 190 V c.a. (se non addirittura meno, quelli che utilizzavo nel settore industriale ad esempio avevano un range di ingresso compreso tra 100 e 250 V c.a. ed un uscita stabilizzata 24 V c.c.)
Questo per dire, che se il problema fosse davvero quello da te congetturato, Foto Utenterobertocasadei oltre ad avere una tensione di fornitura pessima, dovrebbe avere anche utilizzato prolunghe da qualche centinaio di metri, il che mi sembra un'ipotesi inverosimile.

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 23:44
da alessandro87
si, ho fatto 2 conti e viene una lunghezza inverosimile anche con cavi a sezione minima... mi sa che sono meglio come ingegnere meccanico quale sono :oops: (ho imparato qualche cosa con mio padre quando abbiamo rifatto l'impianto in garage x cui puoi immaginare... :D )

Ti voglio fare una domanda però (spero non sia troppo off topic...): io abito in un condominio e sto all'ultimo piano, ho 2 magnetotermici, civile e industriale, e il mio garage prende la corrente dall'industriale (se spengo l'industriale dal quadro stacco la corrente nel garage...). Cosa sarebbe il quadro sotto contatore di cui parli? Non c'è un cavo che dall'ultimo piano arriva giù in garage??? in altre parole come c'arriva la corrente nel mio garage??? a questo punto proprio non ho idea...

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 23:50
da attilio
Ogni impianto è storia a se.
Nel tuo caso evidentemente il garage è comandato dal quadretto che avete in casa.

Normalmente, quando si hanno condomini con cantine e/o garage, nel quadro di partenza della linea montante, subito dopo il contatore elettronico, si ha la suddivisione (protetta) delle due linee di alimentazione, una per l'abitazione e una per cantina/garage, ma non è una regola scritta.

Re: Problemi impianto elettrico casalingo

MessaggioInviato: 2 gen 2013, 23:51
da Pierluigi2002
Alessandro87 ha scritto:mi sa che sono meglio come ingegnere meccanico quale sono :oops: (ho imparato qualche cosa con mio padre quando abbiamo rifatto l'impianto in garage x cui puoi immaginare... :D )


ma che è

:oops: