Pagina 1 di 2

Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 11:14
da lequadro
Salve a tutti,

chiedo scusa per la banalità della domanda...

in un impianto elettrico la potenza impegnata contrattualmente con il fornitore di energia è pari a 6 kW, è necessario il progetto da parte di professionista?
Secondo me, no!

Nel DM 37/08 viene scritto:
"impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW ..."

Cosa si intende per "superiore a 6 kW"?
significa P>6 kW oppure P>=6 kW?
Per me significa P>6 kW, giusto?

Grazie
O_/

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 11:46
da KOTOR89
lequadro ha scritto:Cosa si intende per "superiore a 6 kW"?
significa P>6 kW oppure P>=6 kW?
Per me significa P>6 kW, giusto?
O_/


Ti sei dato la risposta da solo. :D

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 12:30
da davicant
Secondo me invece il progetto ci vuole, perché dalla potenza contrattuale puoi prelevare qualcosa in più, quindi >6 kW.

Comunque terrei conto dell'interruttore generale dell'impianto.

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 14:03
da KOTOR89
davicant ha scritto:Secondo me invece il progetto ci vuole, perché dalla potenza contrattuale puoi prelevare qualcosa in più, quindi >6 kW.

Si puoi prelevare il 10% in più, quindi 6,6 kW.

davicant ha scritto:Comunque terrei conto dell'interruttore generale dell'impianto.


Io terrei conto di quello che dichiara l'installatore come potenza massima impegnabile sulla DICO.

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 14:47
da attilio
davicant ha scritto:Secondo me invece il progetto ci vuole, perché dalla potenza contrattuale puoi prelevare qualcosa in più, quindi >6 kW.

Se ti riferisci al progetto (quello con la P maiuscola), del perito/ingegnere iscritto all'albo, perché la potenza contrattuale arriva con la tolleranza a 6,6 kW, ti dico che invece non ci vuole, almeno così ricordo.

Tu al fornitore richiedi 6 kW di potenza e quella è di fatto la potenza contrattuale nominale.
Poi è ovvio che qualsiasi installatore, non dimensiona per 6 kW risicati (almeno si spera sia così), ma il progetto che intendi tu, non serve.

Serve invece dal successivo gradino contrattuale, che credo sia a 10 kW (anche se in monofase sono rari).

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 14:50
da lequadro
Grazi per le vostre risposte...

Mi riferivo al Progetto.

tenendo conto della definizione di potenza impegnata definita sul DM 37/08, che riporto qui di seguito, sembrerebbe che non si debba tenere conto del fatto che si possa prelevare il 10% in più di 6 kW.
Quindi deduco che il Progetto non sia necessario.

potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

Che ne pensate?
Corretta la mia interpretazione?

Grazie

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 15:00
da paolo a m
lequadro ha scritto:Corretta la mia interpretazione?


sì, è corretta.

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 15:20
da lequadro
Perfetto, grazie a tutti!

O_/

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 19:31
da guzz
scusate, ma anche se la fornitura permette di assorbire 6.6 kW (e se non sbaglio per 2 ore si può arrivare al 25% in più, quindi 7.5 kW), l'impianto non viene comunque dimensionato per 6 kW?

io potrei pure avere un contatore da 10 kW, ma è il dimensionamento dell'impianto che fa testo, non la potenza del contatore. sbaglio?

Re: Obbligo di progetto da parte di professionista

MessaggioInviato: 8 gen 2013, 19:58
da lequadro
Il DM 37/08 dice:

Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
...
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
....


Art. 5. Progettazione degli impianti
....
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
....

Supponendo che non ci siano installati impianti di autoproduzione la potenza impegnata è:
la potenza impegnata contrattualmente con il fornitore di energia.

Nel caso preso in esame la potenza impegnata contrattualmente con il fornitore di energia è di 6 kW.
Il valore da prendere in considerazione è solamente il "6 kW".

Questo è quello che deduco dal DM 37/08.
Ovviamente posso sbagliarmi!

O_/