Pagina 1 di 1

Ambiente medico

MessaggioInviato: 14 gen 2013, 15:18
da Corsari
Ciao
un locale dove vengono eseguiti gli ultrasuoni e applicazioni con laser può essere considerato un ambiente di medico tipo 1? Io ritengo di si ma il Committente è un po restio perché dice che nessun suo collega (fisioterapista) ha fatto questi tipi di adeguamento.....

Re: Ambiente medico

MessaggioInviato: 14 gen 2013, 15:28
da Mike
Premesso che la responsabilità della classificazione spetta al responsabile dell'attività, la discriminante è se si usano apparecchi elettromedicali con parti applicate.

Re: Ambiente medico

MessaggioInviato: 14 gen 2013, 16:21
da Lelettrico
... mi sentirei di aggiungere a quanto esattamente detto da Foto UtenteMike che la CEI 64-8/710 classifica come locale di livello 1 gli studi di fisioterapia per il professionista che risponde ai requisiti del D.M 741/94.
E' infatti difficile immaginare una terapia ad ultrasuoni senza che la sonda entri in contatto fisico con il paziente o senza che il medesimo non sia immerso nella vasca d'acqua e/o opportunamente collocato su lettino di terapia.
Anche il laser esige un qualche dispositivo di immobilizzazione o di centratura del/sul paziente e che quindi "entra in contatto" con lo stesso (CEI 62-5 V3).
Quindi Foto UtenteCorsari, a meno che non si tratti di uno studio adibito ai soli massaggi su lettino fisso (senza elettrostimolazioni o elettroforesi o analoghi secondo 62-5) il locale risulterebbe, come tu stesso ipotizzi, di Classe 1.
Certo i fisioterapisti colleghi del tuo cliente, potrebbero eseguire terapie ristrette al solo massaggio o riabilitazione motoria, in tal caso il locale decadrebbe alla 0.