Quadro per concerto
Per una manifestazione in un campo sportivo è stato affidato l'impianto ad un elettricista/progettista che ha eseguito in questo modo i lavori:
0- Punto di fornitura ENEL (12 kW) con limitatore
1- QUADRO GENERALE a valle punto di allaccio: MGT. DIFF. 4P - 25A - 10kA - 0,3A
2- 30 e 40 m di linea, sez. dei coduttori 10 mmq
3- QUADRO PALCO: 1-Generale MGT. DIFF. 4P - 25A - 6kA - 0,03A
2-5 x MGT. 2P - 4,5kA - 16A
A valle di ogni magnetotermico vi sono 3 prese (un totale di 15 in tutto). Due circuiti di prese sono collegati a L1, 2 a L2 e 1 a L3.
Quello che vi chiedo è questo: 1- Va bene un interruttore da 25A come generale se la potenza contrattuale è di 12 kW?
2- Non sarebbe stato opportuno installare, oltre 15 prese 2P+T 16A civili(eccessive!!!), almeno una presa CEE 3P+N da 32A per carichi maggiori e almeno 2 prese CEE 2P-T 16A da esterni per l'allacciamento delle luci dei gazebi disposti su due lati rispetto al palco?
A me personalmente, quell'elettricista non mi è piaciuto! Mi sembra poco un 25A per un contratto da 12kW, per giunta la sera del concerto la ditta che ha prestato l'amplificazione ci ha chiesto minimo 4 kW per le luci, ma dove dovevo fargliele attaccare sulla presa da 16A facendo scattare il MGT a metà spettacolo? Si è optato per ridurre il numero di luci accese allo stesso tempo e a far collegare l'amplificazione ad altre prese non appartenenti al gruppo di prese utilizzato per le luci.
Grazie per l'attenzione
0- Punto di fornitura ENEL (12 kW) con limitatore
1- QUADRO GENERALE a valle punto di allaccio: MGT. DIFF. 4P - 25A - 10kA - 0,3A
2- 30 e 40 m di linea, sez. dei coduttori 10 mmq
3- QUADRO PALCO: 1-Generale MGT. DIFF. 4P - 25A - 6kA - 0,03A
2-5 x MGT. 2P - 4,5kA - 16A
A valle di ogni magnetotermico vi sono 3 prese (un totale di 15 in tutto). Due circuiti di prese sono collegati a L1, 2 a L2 e 1 a L3.
Quello che vi chiedo è questo: 1- Va bene un interruttore da 25A come generale se la potenza contrattuale è di 12 kW?
2- Non sarebbe stato opportuno installare, oltre 15 prese 2P+T 16A civili(eccessive!!!), almeno una presa CEE 3P+N da 32A per carichi maggiori e almeno 2 prese CEE 2P-T 16A da esterni per l'allacciamento delle luci dei gazebi disposti su due lati rispetto al palco?
A me personalmente, quell'elettricista non mi è piaciuto! Mi sembra poco un 25A per un contratto da 12kW, per giunta la sera del concerto la ditta che ha prestato l'amplificazione ci ha chiesto minimo 4 kW per le luci, ma dove dovevo fargliele attaccare sulla presa da 16A facendo scattare il MGT a metà spettacolo? Si è optato per ridurre il numero di luci accese allo stesso tempo e a far collegare l'amplificazione ad altre prese non appartenenti al gruppo di prese utilizzato per le luci.
Grazie per l'attenzione