Cavo dati ethernet, parzialmente insieme cavi di potenza

MessaggioInviato: 15 gen 2013, 17:05
da Dani88
Ciao a tutti :)
Vi chiedo consiglio per un lavoro che dovrei fare. Ho il router in una stanza e devo portare il cavo ethernet fino dall'altra parte della casa, saranno circa una 20m di cavo, forse un poco di più.
Il problema è che parte dell'impianto non ha canaline separate per cavi dati e potenza, mentre l'altra si.
Mi troverei dunque a far passare per circa poco più del tragitto il cavo cat5e insieme a quello telefonico in una loro canalina, e fin qui direi nessun problema, giusto?
La parte restante invece dovrei farla passare insieme ai cavi di potenza della 220 #-o :(

Tengo a precisare che già ora parte dei cavi del telefono (considerato cavo dati anche quello giusto?) passano insieme a quelli della 220.

Ora, volevo sapere, quali sono i rischi?
- impianto non a norma?
- interferenze? Se si quante e con quali conseguenze?
- possibilità di cortocircuiti tra cavo cat5e e cavi di potenza?
- ecc...

Re: Cavo dati ethernet, parzialmente insieme cavi di potenza

MessaggioInviato: 15 gen 2013, 17:54
da Dani88
Leggendo un po in rete mi pare che mi serva un cavo che rispetti la normativa CEI UNEL 36762 (trovate più info sulla normativa QUI ), giusto?
Quindi un cavo: UTP Cat5e CEI UNEL 36762

Se rispetta tale normativa dove lo leggo? E' impresso sulla guaina del cavo?

Re: Cavo dati ethernet, parzialmente insieme cavi di potenza

MessaggioInviato: 15 gen 2013, 18:48
da faberebaf
Ciao Foto UtenteDani88

Sulla parte normativa non posso aiutarti.
Tuttavia, avendo avuto lo stesso problema, ho scoperto che il problema di interferenze non dovrebbe sussistere utilizzando un cavo con 4 coppie twistate.
L'unica precauzione, doverosa, che ho adottato è quella di aggiungere una scatola per la presa RJ45.
Se l'impianto elettrico è ben dimensionato, credo che tu non possa avere grossi problemi (fulmini a parte !).

Ciao !

Re: Cavo dati ethernet, parzialmente insieme cavi di potenza

MessaggioInviato: 15 gen 2013, 20:54
da Luky
Il cavo utp non dovrebbe mai stare con i fili della 230 V; resta di fatto che probabilmente non avrai nessun problema di funzionamento. Ultimamente ho sentito dire ad un rappresentante di cavi per telecamere e utp che i suoi hanno una guaina tale da poter tranquillamente stare insieme alle cordicelle del 230 V; ho giusto avuto un diverbio con un'altra persona in questi giorni sul fatto di utilizzare tranquillamente cavi di allarme con un grado 4 sempre insieme alle cordicelle del 230 V e 400 V (diceva che se non andasse bene moltissimi impianti di allarme non sarebbero a norma) .... su questo forum (e non solo) ho sempre letto che il doppio isolamento casomai devono averlo i cavi elettrici .... è possibile avere il riferimento normativo ?

ciao a tutti

Re: Cavo dati ethernet, parzialmente insieme cavi di potenza

MessaggioInviato: 15 gen 2013, 21:14
da Dani88
Come dicevo, io ho letto che secondo la normativa è sufficiente che rispettino l'isolamento corretto.
Se guardi il 2° post c'è il link alla normativa ;)
Poi non so però se basti realmente solo quello...boh...

Re: Cavo dati ethernet, parzialmente insieme cavi di potenza

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 13:35
da Mike
Dal punto di vista della sicurezza elettrica, i cavi UTP possono coesistere con i cavi energia a patto che:
- i cavi UTP siano isolati per la massima tensione presente, ovvero 300/500V, oppure
- i cavi energia siano con guaina e a doppio isolamento, ovvero 450/750 o 0,6/1kV.
Per quanto riguarda invece le prestazioni, le interferenze possono esserci e dipendono da tanti fattori, in ogni caso la prova strumentale è in grado di verificarlo.