Pagina 1 di 2

Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 18:20
da Duracell
Devo fare un calcolo da fulmine per un sito di biogas
Lo stesso è composto da 3 compattatori da una cabina elettrica e dal locale generatore, tutti staccati l'uno dall'altro di alcuni metri.
Uso Zeus di tne, che faccio considero edificio per edificio oppure ipotizzo un ipotetico unico edificio delle dimensioni comprensive di tutti gli edifici??
Grazie

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 18:51
da KOTOR89
Come fai a considerare un unico edificio se sono edifici indipendenti l'uno dall'altro??

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 19:26
da Duracell
Infatti lo so è una c.....a ma allora devo fare una relazione per ogni edificio oppure la faccio su l'edificio più grosso? Un compattatore ad esempio?

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 22:15
da Candy
Ma se invece di tentare la via del software e qualche licenza "poetica", applicassi semplicemente la norma?
Sono scelte, indubbiamente, che devono partire dall'interno del proprio io. Fare bene ha molti lati positivi e l'investimento iniziale in termini di applicazione è successivamente ben ripagato. La via semplice porta solo alla rovina.

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 23:23
da Duracell
Si è vero ma rischierei di investire tanto tempo per poi ritrovarmi alla prossima valutazione così particolare che magari farò tra 1/2 anni o magari mai più e non mi ricorderei più nulla.
Diciamo che il software servono per questo come quelli per gli schematici dei quadri elettrici, ecc. ecc.
Comprendo la tua osservazione ma alla fine non hai risposto al mio quesito
Grazie
Saluti

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 23:44
da Candy
Non ti rispondo perche' e' dal 2005 che non me ne occupo. Ai tempi prendevo un Cad, riportavo piante e sezioni. Sulla pianta riportavo l'area di raccolta in funzione delle altezze. Con un file di excel strutturato calcolavo i vari coefficienti di rischio. Col cliente ragionavo sull'importanza della struttura del servizio e valore dei beni e in forse mezza giornata la paura era finita. Tutto finiva in una relazione ed a sera tutto fatto. Ora ti faccio io una domanda: Quando scatta l'obbligo di progetto da parte del professionista per l'impianto elettrico? Ricordi tutte le condizioni?

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 17 gen 2013, 10:37
da Mike
Considerare un'unica struttura è troppo penalizzante e non rispecchia la realtà, anche se a favore della sicurezza. Se i serbatoi hanno pressapoco le stesse caratteristiche puoi considerarne uno come rappresentativo degli altri. Comunque, capirei se dovessi fare i calcoli a mano, ma usando un software non capisco l'utilità e il risparmio di tempo...

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 17 gen 2013, 11:25
da Duracell
Candy ha scritto: Ora ti faccio io una domanda: Quando scatta l'obbligo di progetto da parte del professionista per l'impianto elettrico? Ricordi tutte le condizioni?

Sintetizzando:
- Obbligo in ambienti particolari tipo ambienti medici, ambienti soggetti a cpi, ecc.
e/o
- obbligo per potenza impegnata > 6 kW
e/o
- obbligo per superf. >200mq (per attività lavorative, uffici, negozi, capannoni, ecc.) o >400mq per edifici privati (case, ecc.)
- obbligo per impianti a tensione > 1000V

comunque è tutto descritto all'art 5 del DM37/08 che trovi in internet.
Saluti

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 17 gen 2013, 11:28
da Duracell
Mike ha scritto:Considerare un'unica struttura è troppo penalizzante e non rispecchia la realtà, anche se a favore della sicurezza. Se i serbatoi hanno pressapoco le stesse caratteristiche puoi considerarne uno come rappresentativo degli altri. Comunque, capirei se dovresti fare i calcoli a mano, ma usando un software non capisco l'utilità e il risparmio di tempo...


beh se considero un'unica struttura e risulta autoprotetta so che sono stato molto dalla parte della sicurezza ma certamente con un unico calcolo sono a posto. Altrimenti farò una verifica per tipologia di struttura.

Grazie

Re: Calcolo fulmini

MessaggioInviato: 17 gen 2013, 11:36
da alphabit
Se non sbaglio quando hanno impianti elettrici in comune non sono trattatbili separartamente.

un saluto