MessaggioInviato: 18 gen 2013, 13:24
da Danielex
Buongiorno,
mi chiedevo se sia lecito utilizzare un'unica cassetta di derivazione senza setti separatori per i seguenti impianti:
- videocitofono
- antintrusione
-tv
-telefono e trasmissione dati

grazie

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 13:35
da Electro
Purtroppo si fa già. Se sia lecito non so.
Poi se si tratta di rompi tratta forse potrebbe anche andar bene.
Ovviamente, penso, che vale la regola per cui i conduttori devono essere con isolamento pari a quella maggiore delle varie linee ( e in questo caso penso sia quella telefonica).

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 18:01
da Danielex
grazie Foto UtenteElectro

questo è un impianto nuovo quindi le cose andranno fatte a regola d'arte

provo a ragionare:
- direi che tv, telefono e trasmissione dati posso tranquillamente stare insieme
- il videocitofono funziona ad una tensione di 12 0 24 volt e l'antintrusione anche, dunque potranno stare insieme tra loro

potrei senza saper né leggere né scrivere mettere all'interno della cassetta un solo setto separatore per dividere come sopra descritto.

p.s. sto ragionando solo sulla sicurezza, non sulle interferenze (che spero non diano problemi)

tali impianti in ogni caso avranno ognuno le sue tubazioni dedicate.

altri suggerimenti?

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 20:21
da Electro
Ma la tensione dell'impianto telefonico è più alta!

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 20:47
da attilio
Trattasi di linee di segnale, non c'è potenza, la linea telefonica dovrebbe stare sui 30 V c.c. mi sembra inverosimile che gli altri cavi non siano isolati per almeno 50 V.

In buona sostanza, mi sembra del tutto inutile l'utilizzo di setti separatori.

Saluti

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 21:03
da Electro
Posso essere tranquillamente smentito, io ricordavo 50Vdc a riposo, 100Vac quando squilla e 10V in conversazione.
Comunque sono d'accordo

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 22:36
da soltec
Io so che il telefono fumziona in 60v a riposo e 120v quando squilla.
Il telefono in particolare dovrebbe andare in cassette dedicate separate a mio avviso. comunque io in genere faccio sempre tutto separato per tipologia di impianto sia tubazioni che cassette.

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 19 gen 2013, 1:06
da MassimoB
Sono d' accordo con Foto Utentesoltec sul fatto che sia meglio separare gli impianti con scatole e tubazioni dedicate, quando non è possibile per motivi vari l' utilizzo dei separatori è consigliato.
Ovviamente non sempre è possibile soprattutto quando si mette mano a impianti già esistenti.

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 19 gen 2013, 7:51
da Luky
Se utilizzi cavi corretti non vedo controindicazioni; resta di fatto che essendo un nuovo impianto utilizzare i setti separatori non è impossibile.
ciao a tutti

Re: Cassette derivazione segnale

MessaggioInviato: 19 gen 2013, 10:52
da CGIUSEPPE61
Non vedo dove sia la non possibilità di coesistenza dei vari circuiti menzionati ( telefonici, coassiali TV, trasmissione dati, antifurto , citofonia ecc. ) i quali facciano parte di un sistema con tensione <50 V c.a. e <120 V c.c. ( categoria 0 ). Se non vado errato norma CEIUNEL 36 (C.1060).

Saluti