Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 16:50
da wizard
Salve a tutti
Cosa succede se collego la fase al neutro? E se collego neutro e messa a terra?

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:11
da lillo
wizard ha scritto:Cosa succede se collego la fase al neutro?

un bel cortocircuito
wizard ha scritto:E se collego neutro e messa a terra?

neutro e conduttore di terra sono due conduttori allo stesso potenziale ma che svolgono un ruolo decisamente diverso.
essendo allo stesso potenziale (in teoria) potrebbe non accadere nulla, ovvero potrebbero non intervenire i sistemi di protezione.
se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.

nel sistema TN i due conduttori convivono, o meglio il conduttore PEN svolge il compito di entrambi.

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:12
da Electro
Se non lo fai è meglio :mrgreen:

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:13
da lillo
ma dubito abbia voglia di farlo...

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:14
da Electro
lillo ha scritto:se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.

E se c'è interviene il differenziale, delle volte.

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:16
da guzz
lillo ha scritto:se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.

in questo caso non può scattare il differenziale, dato che se vi è ddp vi è corrente circolante?
essendo la resistenza dei cavi bassa presumo che non sia difficile arrivare a 30 mA...

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:17
da Electro
Certo che può. Se c'è ed è funzionante interviene.

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:19
da 6367
in questo caso non può scattare il differenziale, dato che se vi è ddp vi è corrente circolante?


Di solito scatta, ma potrebbe anche non scattare.

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:20
da wizard
Innanzitutto grazie :-) poi volevo sapere altre cose.
1) cosa potrebbe portare alla formazione di tensioni indesiderate?
2) cosa indicano le sigle TT, Tn e PEN?
3) differenziale=salvavita? (perdonate l'uso di termini terra terra :D )

Re: Fase, neutro e messa a terra

MessaggioInviato: 18 gen 2013, 17:22
da mir
wizard ha scritto:Cosa succede se collego la fase al neutro?

fai che non succeda, il cortocircuito che si realizza è una delle peggiori condizioni di rischio per persone e cose in campo elettrico.
E' meglio evitare rischi elettrici se non si hanno le conoscenze necessarie :!: