Pagina 1 di 1

strumenti di misura

MessaggioInviato: 20 gen 2013, 20:04
da Luky
Ciao a tutti; devo acquistare uno strumento per le verifiche di intervento su interruttori magnetotermici e differenziali trifase. Chiedo a chi li utilizza consigli sul modello da prendere. Ho utilizzato strumenti monofase ma per testare automatici trifase devo prendere qualcosa di più pratico.

Re: strumenti di misura

MessaggioInviato: 20 gen 2013, 20:57
da MassimoB
Per le verifiche io uso l' HT GSC57F e mi sono sempre trovato molto bene, molti colleghi si affidano a Megger ma non saprei indicarti un modello visto che non ne posseggo e non ne uso.

Re: strumenti di misura

MessaggioInviato: 26 gen 2013, 13:42
da Luky
Ciao Massimo, ho preso lo ZG47; ho giusto parlato ieri con un rappresentante HT. Spero di aver fatto un buon acquisto. grazie

Re: strumenti di misura

MessaggioInviato: 26 gen 2013, 14:10
da MassimoB
Prima di scegliere il gsc57f ero indeciso proprio con il ZG47.
Credo sia un ottimo strumento.

Avevo preso un combi 420 ma l' ho sostituito a breve con il gsc.

Ottima scelta O_/ O_/

Re: strumenti di misura

MessaggioInviato: 26 gen 2013, 15:59
da Pierluigi2002
MassimoB ha scritto:Prima di scegliere il gsc57f ero indeciso proprio con il ZG47.
Credo sia un ottimo strumento.

Avevo preso un combi 420 ma l' ho sostituito a breve con il gsc.

Ottima scelta O_/ O_/


Ti posso chiedere il motivo della sostituzione !

Re: strumenti di misura

MessaggioInviato: 26 gen 2013, 17:32
da MassimoB
L' ho cambiato per la misura della resistenza di terra che nel combi non è prevista (metodo volt amperometrico)

Re: strumenti di misura

MessaggioInviato: 26 gen 2013, 17:45
da Pierluigi2002
MassimoB ha scritto:L' ho cambiato per la misura della resistenza di terra che nel combi non è prevista (metodo volt amperometrico)


Combi è presente solo la misura resistenza globale di misura anche in una presa, questo intendi ?
con la misura volt amperometrico, solo con picchetti, è così, ma riesci ad uarlo in tutte le occasioni.

Re: strumenti di misura

MessaggioInviato: 26 gen 2013, 18:04
da MassimoB
Esattamente.
Fino ad ora sono sempre riuscito a eseguire le misure che mi occorrevano.