Pagina 1 di 1

Calcolo resistenza di terra con diff in serie

MessaggioInviato: 21 gen 2013, 14:32
da nababbo
Scusate ma vi rompo ancora
ma in un caso come questo
Immagine

Per calcolare Re quale Idn bisogna considerare? qualla da 1A?

Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie

MessaggioInviato: 21 gen 2013, 14:40
da KOTOR89
Certo con il valore della corrente differenziale maggiore presente nell'impianto.

Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie

MessaggioInviato: 21 gen 2013, 14:41
da 6367
Quello da 1 A.

Visto che anche questo differenziale deve fare la protezione dai contatti indiretti (sulla parte di impianto immediatamente a valle e/o come ridondanza dei differenziali sotto). Non è messo lì per bellezza.

Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie

MessaggioInviato: 21 gen 2013, 14:44
da nababbo
grazie mille :D