protezione locale trafo MT/BT
Salve a tutti,
seguo da tempo (solo come lettore) questo interessante forum, ora mi trovo a chiedere un consiglio agli utenti più esperti di me su una soluzione impiantistica che devo progettare e che a seguire riassumo:
- Cabina di ricevimento utente in MT, DG con SPG conforme CEI 0-16, relè protezione con 50 51 51N e 67N;
- linea in media tensione fino a cabina trasformazione (circa 600 m in cavo interrato)
- cabina di trasformazione MT/BT con trasformatore da 1600 kVA
il dubbio è questo, posso prevedere in cabina trasformazione un interruttore IMS per il sezionamento del trafo senza protezioni 50 51 e 51N (solo sezionatore sotto carico) ?
Equipaggiato naturalmente con bobina di sgancio (minima tensione o a lancio ?) comandata dalla termometrica del trafo e con contatti aux per trascinare lo sgancio sull'interruttore generale BT
grazie in anticipo a tutti
seguo da tempo (solo come lettore) questo interessante forum, ora mi trovo a chiedere un consiglio agli utenti più esperti di me su una soluzione impiantistica che devo progettare e che a seguire riassumo:
- Cabina di ricevimento utente in MT, DG con SPG conforme CEI 0-16, relè protezione con 50 51 51N e 67N;
- linea in media tensione fino a cabina trasformazione (circa 600 m in cavo interrato)
- cabina di trasformazione MT/BT con trasformatore da 1600 kVA
il dubbio è questo, posso prevedere in cabina trasformazione un interruttore IMS per il sezionamento del trafo senza protezioni 50 51 e 51N (solo sezionatore sotto carico) ?
Equipaggiato naturalmente con bobina di sgancio (minima tensione o a lancio ?) comandata dalla termometrica del trafo e con contatti aux per trascinare lo sgancio sull'interruttore generale BT
grazie in anticipo a tutti