MessaggioInviato: 24 gen 2013, 13:39
da Luke
Salve a tutti,
seguo da tempo (solo come lettore) questo interessante forum, ora mi trovo a chiedere un consiglio agli utenti più esperti di me su una soluzione impiantistica che devo progettare e che a seguire riassumo:

- Cabina di ricevimento utente in MT, DG con SPG conforme CEI 0-16, relè protezione con 50 51 51N e 67N;
- linea in media tensione fino a cabina trasformazione (circa 600 m in cavo interrato)
- cabina di trasformazione MT/BT con trasformatore da 1600 kVA

il dubbio è questo, posso prevedere in cabina trasformazione un interruttore IMS per il sezionamento del trafo senza protezioni 50 51 e 51N (solo sezionatore sotto carico) ?
Equipaggiato naturalmente con bobina di sgancio (minima tensione o a lancio ?) comandata dalla termometrica del trafo e con contatti aux per trascinare lo sgancio sull'interruttore generale BT

grazie in anticipo a tutti O_/

Re: protezione locale trafo MT/BT

MessaggioInviato: 24 gen 2013, 13:47
da Mike
Certo che si

Re: protezione locale trafo MT/BT

MessaggioInviato: 24 gen 2013, 19:07
da console6
Io ancora sulle cabine sto studiando, per cui tengo d'occhio questo intervento che mi sembra di carattere molto pratico/progettuale

Re: protezione locale trafo MT/BT

MessaggioInviato: 25 gen 2013, 10:49
da Luke
grazie mille Mike :ok: