Ridurre le Icc tramite la Vcc % del trasformatore
Ho la necessità di ridurre le correnti di corto circuito lato bT per motivi di coordinamento tra gli interruttori e soprattutto perché dovrei di nuovo scegliere e regolare centinaia di interruttori.
Posto che il trasformatore da 800 kVA ha delle perdite pari a 9.6 kW la Vcc che dovrei imporre per portare le Icc ad un valore opportuno è pari a 24% Vn, ovvero una caduta assoluta di circa 49 V vista al secondario.
Mi chiedevo se è accettabile avere una caduta di tensione del genere e se c'è qualche soluzione alternativa che adesso mi sfugge per limitare le Icc.
Grazie