Pagina 1 di 2

Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 17:25
da smilev
Ciao raga sono sempre io ......
Supponiamo di avere 15 Plafoniere 2x58W alimentate da una solo linea e che l'ultima plafoniera dista dalla prima di 100m. La Potenza e circa 1.75 kW e la corrente e circa 8.21 con fattore di potenza 0.9. Ora il mio problema e calcolare la caduta di tensione in quanto la linea arriva alla prima Plafoniera poi esce e va alla seconda Plafoniera fino ad arrivare all'ultima lampada io le sto mettendo in cascata.La linea che va dall' interruttore magneto-termico fino alla prima plafoniera sarà interessata da tutta la corrente , la linea che va dalla prima plafoniera alla seconda plafoniera sarà attraversata da tutta la corrente meno quella assorbita dalla prima plafoniera, via via fino all' ultima plafoniera. Io progettista mi devo mettere nella condizione peggiore e considerare un unico carico posto a 100m di distanza dal quadro e calcolare la caduta di tensione considerando tutta la corrente sul tutto il cavo oppure verifico solo la caduta nella linea che va dal quadro alla prima plafoniera considerando tutta la corrente?
chiedo umilmente scusa se per qualcuno e una domanda banale o stupida.

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 17:46
da KOTOR89
smilev ha scritto: Io progettista mi devo mettere nella condizione peggiore e considerare un unico carico posto a 100m di distanza dal quadro e calcolare la caduta di tensione considerando tutta la corrente sul tutto il cavo


Esatto, è questo il metodo giusto da utilizzare, nel tuo caso, anche perché il carico totale è molto basso, e la linea non è molto lunga.

Considerando una caduta di tensione ammissible pari al 4%, un cavo da 4mmq va benissimo, a fondo linea avresti una caduta di tensione del 2,87 %.

O_/

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 17:47
da smilev
grazie .......ma se la linea ad esempio e più lunga?

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 18:07
da KOTOR89
Se la linea è più lunga ed il carico è maggiore puoi ad esempio utilizzare il metodo dei momenti amperometrici.

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 18:12
da smilev
Io sto utilizzando dei software il TISYSTEM ed I-Project Schneider..... La linea mi sono accorto che e lunga 200m e quindi mi dicono di utlizzare una sezione di 10 mm2 che credo sia esagerato .
Comunque ora mi vado a rivedere il metodo dei momenti amperometrici grazie O_/

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 19:00
da smilev
Il metodo dei momenti amperometrici secondo me e utile se ci sono tre carichi io ho quindici carichi quindi mi sembra molto laborioso però ci provo comunque ....
grazie O_/

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 19:09
da Pierluigi2002
smilev ha scritto:
chiedo umilmente scusa se per qualcuno e una domanda banale o stupida.


Fatti coraggio, non abbatterti così :ok:

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 19:18
da smilev
e chi si abbatte....sono già abbattuto..... io penso che i calcoli li devo fare carta e penna ma con chiunque parlo visto che sono disoccupato mi dicono che devo imparare ad utilizzare i software perché e la prima cosa che ti domandano in un colloquio di lavoro .....

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 19:47
da Pierluigi2002
Con un calcolo veloce, considerando il carico unico a circa 200 mt, con una linea da 10mmq stai al di sotto della caduta di tensione del 4%, circa 3,091%.

smilev ha scritto:
la linea arriva alla prima Plafoniera poi esce e va alla seconda Plafoniera fino ad arrivare all'ultima lampada io le sto mettendo in cascata


Collegando in cascata le plafoniere passando da una plafoniera all'altra un cavo da 10mmq non lo vedo proprio un lavoro a regola d'arte. La tubazione è esistente? e incassata ?

Saluti

Re: Caduta di Tensione

MessaggioInviato: 29 gen 2013, 20:15
da MassimoB
Prima di tutto concordo pienamente che è assurdo un entra/esci con sezioni da 10mm2 come detto da Foto UtentePierluigi2002 (le scatole di derivazione esistono e se è il caso si usano :D ).
Oltre a quanto detto sopra mi sembra strano un solo circuito con 15 punti luce (2x58w) distribuiti per lunghezze così consistenti oltre al fatto che mi sembra strano un punto luce oltre circa 13m (spannometrico).

Comunque sia 10mm2 per tale lunghezza è la sezione commerciale necessaria allo scopo.