Pagina 1 di 1
Compatibilità verificatore DPR 462/01

Inviato:
1 feb 2013, 16:20
da KOTOR89
Ciao a tutti, secondo Voi può un verificatore di impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01, fare le valutazione del rischio da fulminazione??
Secondo me si, perché non sta progettando un impianto elettrico, ma sta valutando un rischio.
Che ne dite??
Re: Compatibilità verificatore DPR 462/01

Inviato:
1 feb 2013, 16:28
da Guerra
Forse non ho inteso bene cosa volevi chiedere.
Il dpr 462/01 regolamenta le verifiche su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Quindi ARPA, ASL o altri organismi individuatidal Ministero sono abilitati anche a questo tipo di verifiche.
Cosa intendi per valutazione?
Re: Compatibilità verificatore DPR 462/01

Inviato:
1 feb 2013, 17:33
da KOTOR89
Forse non mi sono spiegato bene.
Dato che per i verificatori DPR 462/01 c'è divieto di progettare impianti elettrici, volevo sapere se posso effettuare valutazione dei rischi di fulminazione.
Spero di essere stato chiaro.
Re: Compatibilità verificatore DPR 462/01

Inviato:
1 feb 2013, 17:36
da Guerra
Valutazioni/consulenze?
Secondo me no. Per lo stesso motivo per il quale non lo possono fare per gli impianti di terra.
Re: Compatibilità verificatore DPR 462/01

Inviato:
4 feb 2013, 10:36
da Mike
Nessuna attività di consulenza!
Re: Compatibilità verificatore DPR 462/01

Inviato:
4 feb 2013, 14:08
da Lucav
Sono d'accordo con Mike. Anche se la valutazione del rischio non è attività di progettazione, consiglierei di non intraprendere nessuna attività di consulenza per mantenere una certa imparzialità di giudizio.
Re: Compatibilità verificatore DPR 462/01

Inviato:
4 feb 2013, 14:15
da KOTOR89
Avete ragione, è indicato chiaramente nella CEI 0-14.