Presa lavatrice squagliata
Salve ragazzi,
A casa della mia ragazza scattava spesso il magnetotermico (1-2 volte al giorno).
Allora dato che se lo picchiettavo scattava ho deciso di cambiarlo con uno nuovo. La frequenza degli scatti è diminuita ma comunque scatta ugualmente.
Armato di pazienza ho controllato una per una le prese e gli interruttori della casa. È un impianto di un appartamento fatto a cavolo. 1 solo magnetotermico e un differenziale.
Arrivo alla presa della lavatrice e scopro l'inghippo. La presa era tutta squagliata nel lato posteriore. Ho dovuto tagliare tutti i fili perché erano abbastanza cotti fino a 1-2 cm... Nel frutti no ci sono 4 cavi quindi quella linea alimenta anche qualche altra cosa...
Scopro che è lo scaldabagno..
Come è possibile che hanno collegato sulla stessa linea con cavo da 1.5mmq lavatrice e scaldabagno? Mah!
Decido di mettere una presa siemens da 16A e un interruttore bipolare da 16A. Lo scaldabagno ha già il suo bipolare ma a 2 mt dalla presa dove è collegato. Dubito che serva a qualcosa...
Ho dovuto allungare i fili poiché sostituire quelli che già c'erano era troppo complesso se non impossibile... L'ho fatto utilizzando dei cappellotti...
I fili erano tutti dello stesso colore (grazie impiantista) e dovrò aver fatto fare corto a qualcosa perché andando ad alimentare tutto il magnetotermico ha fatto uno scintillone e d è scattato subito... Poi ho risolto comunque ed ora funziona tutto...
La domanda è ho fatto bene a mettere siemens e bipolare?
Avrò mica danneggiato il magnetotermico con quella scintilla?
Grazie e scusate per la lunghezza del topic :)
A casa della mia ragazza scattava spesso il magnetotermico (1-2 volte al giorno).
Allora dato che se lo picchiettavo scattava ho deciso di cambiarlo con uno nuovo. La frequenza degli scatti è diminuita ma comunque scatta ugualmente.
Armato di pazienza ho controllato una per una le prese e gli interruttori della casa. È un impianto di un appartamento fatto a cavolo. 1 solo magnetotermico e un differenziale.
Arrivo alla presa della lavatrice e scopro l'inghippo. La presa era tutta squagliata nel lato posteriore. Ho dovuto tagliare tutti i fili perché erano abbastanza cotti fino a 1-2 cm... Nel frutti no ci sono 4 cavi quindi quella linea alimenta anche qualche altra cosa...
Scopro che è lo scaldabagno..
Come è possibile che hanno collegato sulla stessa linea con cavo da 1.5mmq lavatrice e scaldabagno? Mah!
Decido di mettere una presa siemens da 16A e un interruttore bipolare da 16A. Lo scaldabagno ha già il suo bipolare ma a 2 mt dalla presa dove è collegato. Dubito che serva a qualcosa...
Ho dovuto allungare i fili poiché sostituire quelli che già c'erano era troppo complesso se non impossibile... L'ho fatto utilizzando dei cappellotti...
I fili erano tutti dello stesso colore (grazie impiantista) e dovrò aver fatto fare corto a qualcosa perché andando ad alimentare tutto il magnetotermico ha fatto uno scintillone e d è scattato subito... Poi ho risolto comunque ed ora funziona tutto...
La domanda è ho fatto bene a mettere siemens e bipolare?
Avrò mica danneggiato il magnetotermico con quella scintilla?
Grazie e scusate per la lunghezza del topic :)