Pagina 1 di 3

Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 1 feb 2013, 23:35
da fuelty
Salve ragazzi,
A casa della mia ragazza scattava spesso il magnetotermico (1-2 volte al giorno).
Allora dato che se lo picchiettavo scattava ho deciso di cambiarlo con uno nuovo. La frequenza degli scatti è diminuita ma comunque scatta ugualmente.

Armato di pazienza ho controllato una per una le prese e gli interruttori della casa. È un impianto di un appartamento fatto a cavolo. 1 solo magnetotermico e un differenziale.

Arrivo alla presa della lavatrice e scopro l'inghippo. La presa era tutta squagliata nel lato posteriore. Ho dovuto tagliare tutti i fili perché erano abbastanza cotti fino a 1-2 cm... Nel frutti no ci sono 4 cavi quindi quella linea alimenta anche qualche altra cosa...
Scopro che è lo scaldabagno..
Come è possibile che hanno collegato sulla stessa linea con cavo da 1.5mmq lavatrice e scaldabagno? Mah!

Decido di mettere una presa siemens da 16A e un interruttore bipolare da 16A. Lo scaldabagno ha già il suo bipolare ma a 2 mt dalla presa dove è collegato. Dubito che serva a qualcosa...

Ho dovuto allungare i fili poiché sostituire quelli che già c'erano era troppo complesso se non impossibile... L'ho fatto utilizzando dei cappellotti...

I fili erano tutti dello stesso colore (grazie impiantista) e dovrò aver fatto fare corto a qualcosa perché andando ad alimentare tutto il magnetotermico ha fatto uno scintillone e d è scattato subito... Poi ho risolto comunque ed ora funziona tutto...

La domanda è ho fatto bene a mettere siemens e bipolare?
Avrò mica danneggiato il magnetotermico con quella scintilla?

Grazie e scusate per la lunghezza del topic :)

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 1 feb 2013, 23:44
da MassimoB
La domanda è ho fatto bene a mettere siemens e bipolare?



Assolutamente no [-X [-X [-X
Non dovevi toccare nulla, dovevi chiamare un elettricista e far valutare la situazione,
Chi ti dice che anche se al momento funziona tutto non ci siano problemi che in futuro possano causare ulteriori guasti con conseguenze anche gravi?

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 1 feb 2013, 23:48
da alessandro87
Innanzitutto se i fili sono tutti dello stesso colore vuol dire che chi ha fatto l'impianto va denunciato.

Poi se come hai detto tu i cavi sono da 1,5 mmq, la corrente massima che può circolare è 10A, pertanto mettere un magnetotermico con In = 16A è assolutamente fuori norma, così come mettere una presa da 16A se poi non puoi superare i 10A

Per concludere, di alla tua ragazza di chiamare una persona COMPETENTE e di fargli risistemare l'impianto.

Tanto per darti un'idea, ti lascio questo link

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 1 feb 2013, 23:57
da fuelty
La mia è stata una soluzione momentanea poiché per problemi familiari la mia ragazza non può stare a casa per un po' di tempo, quindi uso minimo di tutto. L'ho fatto solo per fargli continuare ad usare la lavatrice e per non far si che staccandosi la corrente debba buttare il contenuto del congelatore nel cestino.

La cosa che mi premeva di più è sapere se ho potuto rovinare il magnetotermico.

Grazie mille, appena risolti i problemi familiari le dirò di chiamare un buon elettricista :)

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 2 feb 2013, 0:04
da alessandro87
appena risolti i problemi familiari


io direi appena possibile, anzi, al più presto...

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 2 feb 2013, 0:06
da MassimoB
Il magnetotermico è il minore dei tuoi problemi ( per assurdo), il problema sono per prima cosa i cavi che se sottodimensionati, vecchi e già scottati dal sovraccarico precedente potrebbero essersi danneggiati ulteriormente e questo potrebbe portare a ulteriori guasti con le relative conseguenze.

Come ho già detto in precedenza purtroppo il rischi elettrico è un rischio che non si vede ma può essere catastrofico per le conseguenze.

Sta a te poi valutare come agire ma sinceramente non rischierei di utilizzare un impianto di cui non ho certezze di integrità.

Sarebbe come per assurdo guidare una macchina senza sapere se i freni funzionano.

Ovviamente rimane un parere personale, a casa propria ognuno agisce come meglio crede.

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 2 feb 2013, 0:13
da alessandro87
Foto UtenteMassimoB il fatto è che fuelty ha postato che i fili sulla presa sono tutti e tre dello stesso colore. Ora, io posso capire come è successo a casa di un mio amico, che puoi trovare fase e neutro entrambi blu e la terra giallo - verde, e lì vabbè, ti arrangi, prendi un cercafase e risolvi la cosa, ma se ci sono tre fili dello stesso colore la fase la trova, ma poi come distingue tra neutro e terra? dovrebbe avere 50% di probabilità di azzeccare, e se sbaglia interviene il differenziale (ammesso che ce l'abbia)... in ogni caso l'impianto suo è contro la legge

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 2 feb 2013, 0:17
da CGIUSEPPE61
alessandro87 ha scritto:Poi se come hai detto tu i cavi sono da 1,5 mmq, la corrente massima che può circolare è 10A, pertanto mettere un magnetotermico con In = 16A è assolutamente fuori norma, così come mettere una presa da 16A se poi non puoi superare i 10A
[-X

Iz 1,5 mmq = 17,5A

https://docs.google.com/viewer?url=http ... Fdep17.pdf

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 2 feb 2013, 0:26
da CGIUSEPPE61
Il problema principale di questo tipo di guasti è dovuto o al non corretto serraggio dei conduttori o al sovradimensionamento della corrente nominale dell'interruttore a protezione delle prese per il sovraccarico es: interruttori da 20A, 25A o addirittura da 32A a protezione delle prese da 10/16A.

Saluti

Re: Presa lavatrice squagliata

MessaggioInviato: 2 feb 2013, 0:30
da alessandro87
Perdonami Foto UtenteCGIUSEPPE61, questa è la tabella relativa al link che ho postato poco fa, in cui la corrente massima è intesa come la massima corrente sopportabile dal cavo in rame...

non dico che è giusta la mia, voglio solo capire a questo punto... :?:
tabella.png
tabella.png (10.51 KiB) Osservato 12176 volte