Come realizzare sistema di controllo carichi non domotico?

MessaggioInviato: 7 feb 2013, 20:57
da turro
Buona sera,

come posso realizzare un sistema di controllo carichi (non domotico) in un appartamento, utilizzando i seguenti componenti?

1) interruttore con bobina di sgancio

2) contattore


Grazie.

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 7 feb 2013, 21:04
da MassimoB
Esistono vari dispositivi per il controllo carichi, per esempio ABB LSS1/2 per uso civile su guida din

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 7 feb 2013, 23:42
da elettro
Riguardo il controllo carichi, adottato nel impianto tipo II delle nuova Cei 64-8 V3..mi resta da sapere se gli articoli in commercio, composti dal modulo elettronico programmabile a 2P, sia realmente affidabile nel tempo...
Mi spiego meglio, molti di questi dispositivi programmabile con soglia di intervento, tempo e carico non è prioritario da dissociare, in realtà entro di essi, presente un micro-relais comune da elettronica con contatto di scambio e capacità di 16A...anche se i costruttori dichiarano un carico max di 20A...
Su questo aspetto, senza citare marchi in commercio, mi sento di sottolineare il fatto che questa soluzione non mi pare affidabile...vorrei sentire i pareri degli altri iscritti ed eventualmente, delle memorie inerenti i casi pratici.

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 7 feb 2013, 23:46
da 6367
Come regola generale, se un'apparecchio elettronico ha come uscita la commutazione di un contatto, dato che la parte nobile è l'elettronica, mia cautelerei con un contattore a cui far fare il lavoro di fatica.

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 7 feb 2013, 23:53
da attilio
Non li ho mai utilizzati, tuttavia se un produttore serio, identifica il contatto di potenza per una corrente di 20 A (resistivi suppongo) non vedo perché non lo si dovrebbe ritenere affidabile.

Tuttavia, a livello cautelativo, di salvaguardia dell'apparecchio come mi pare di aver inteso intendesse Foto Utente6367, un contattore su cui rinviare il comando di potenza, male non fa.

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 8 feb 2013, 0:02
da Electro
Nel ABB LSS1/2 citato, non mi sembra sia possibile attuare la commutazione esternamente. L'apparecchio ha necessità di farsi attraversare da tutta la corrente assorbita (carichi prioritari e carichi non prioritari).
O sbaglio?

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 8 feb 2013, 0:27
da MassimoB
Electro ha scritto:Nel ABB LSS1/2 citato, non mi sembra sia possibile attuare la commutazione esternamente. L'apparecchio ha necessità di farsi attraversare da tutta la corrente assorbita (carichi prioritari e carichi non prioritari).
O sbaglio?


E' vero per i carichi prioritari, per i carichi non prioritari invece è possibile comandarli con relè o contattori.

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 8 feb 2013, 9:20
da Electro
LSS-3.jpg
LSS-3.jpg (40.73 KiB) Osservato 10890 volte

:ok:

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 8 feb 2013, 10:34
da turro
Grazie per le risposte.

Electro lo schema che mi hai postato è interessante.
K1 e K2 sono chiaramente due contattori con relativo contatto ausiliario, ma a monte di questi cosa c'è? E quel cerchio sullo schema è un toroide per la misura della corrente prelevata dal contatore?

Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic

MessaggioInviato: 8 feb 2013, 11:38
da Electro
il rettangolo grigio è il ABB LSS1/2