Salve amici del forum
vorrei porvi una domanda in merito all'utilizzo di teleruttori e temporizzatore per una linea luce condominiale.
Facciamo il caso che le luci del giardino siano alimentate su due fasi comandate da un crepuscolare, ora vorrei sapere se devo utilizzare per forza due teleruttori per ogni fase (in moda da non bruciare il crepuscolare) oppure in commercio esistono dei crepuscolari che sopportano amperaggi (correnti: è meglio ;-)) di un certo livello e quindi non andare ad utilizzare i due teleruttori. E se è possibile avere entrambi i casi quale soluzione è la migliore...
Aggiungo che parliamo di una quindicina di plafoniere per fase...ed inoltre che sono previste comunque a monte della linea nel quadro interruttori magnetotermici differenziali che proteggono le linee!
Nel caso tutte le luci siano alimentate da una sola fase? non cambia nulla? vado a utilizzare un solo teleruttore ed un crepuscolare o solo il crepuscolare?
grazie mille ;)
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:22
da MassimoB
Cosa intendi per
correnti di un certo livello
?
Poi il resto sinceramente non l' ho capito (scusa
attilio ma questa volta ho letto lentamente ma non ho capito comunque

) (((che sia l' età che avanza a rendermi un po' rinco?)))
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:24
da luchino
si scusa per quel un certo livello...ho aggiunto ke per ogni fase sono alimentate una quindicina di plafoniere..
insomma quello che vorrei sapere è se devo per forza inserire teleruttori per ogni linea luce con crepuscolare...tutto qui...
sapendo che comunque a monte nel quadro generale esiste un interruttore magnetermico differenziale che protegge le lineee...
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:26
da attilio
Stavo rispondendo anch'io, poi ho visto la notifica e mi sono fermato. Tra l'altro neanche io ho capito nulla del problema
Per quel poco che ho capito, il crepuscolare in questione è bene che interrompa le bobine di tanti teleruttori quanti è il caso di inserirne per il comando delle plafoniere installate. Indipendentemente che queste siano collegate su una o su più fasi.
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:32
da luchino
sinceramente sono io che forse sono un po in confusione con il discorso teleruttore...
cioè il teleruttore serve a proteggere il crepuscolare?
precisamente che funzione ha?
in una linea luce va inserito obbligatoriamente o non è necessario?
A monte della linea luce come già ho detto è comunque previsto un int. magn. term. diff....
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:32
da MassimoB
15 plafoniere di che tipo?
Esistono crepuscolari per carichi da 16A per esempio della finder e con per esempio 15 plafoniere da 58W ci stai dentro alla grande.
Ps.
attilio per fortuna questa volta attesti che non sono ancora rinco

(almeno in questo caso

)
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:33
da luchino
plafoniere a risparmio energetico, guarda per sicurezza facciamo max 40w...
quindi come dici questi teleruttori posso non utilizzarli se prevedo crepuscolare da 16?
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:35
da MassimoB
Allora il teleruttore (per farla breve) non ti serve
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:38
da luchino
grazie ragazzi davvero ;)
solo una cosa, scusate se insisto posso avere una risposta a questi quesiti? l'ho sempre odiato sto teleruttore...
il teleruttore serve a proteggere il crepuscolare?
precisamente che funzione ha?
in una linea luce va inserito obbligatoriamente o non è necessario?
Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Inviato:
8 feb 2013, 22:40
da attilio
Il teleruttore (contattore) non protegge un bel nulla, si tratta di un dispositivo di manovra on/off.
Come detto, il contatto del crepuscolare ha una sua portata nominale in amper, tuttavia se si vogliono separare le accensioni, o dividere le stesse su più fasi, il contatto del crepuscolare è meglio destinarlo al solo comando delle bobine dei contattori.
I contattori a loro volta, avranno a monte uno o più interruttori automatici a protezione della/e conduttura/e.