Buonasera, mi accingevo a risolvere questo tema d'esame per l'esame di stato da perito.
http://www.cnpi.it/file/file/praticantato/2012.pdf
Più precisamente la prova di elettrotecnica a pagina 10.
Sono partito col calcolarmi le potenze convenzionali dei carichi, in modo da trovarmi la potenza convenzionale totale e infine ricavarmi a potenza nominale più idonea del trasformatore MT/BT da installare.
Considerando il tutto mi sono trovato a scegliere un trasformatore in resina di 800 kVA, 20000/400, vcc% = 6, Dyn11 ecc ecc.
Dopodiché sono partito a calcolarmi i dati per le protezione e le apparecchiature in M.T.
Sinceramente non sono molto afferrato nell'argomento è due o tre giorni che guardo il dimensionamento delle protezione in generale per la M.T e gli schemi più consoni anche in riferimento a quelli riportati sulla CEI 0-16.
Tuttavia leggendo la prima parte del testo mi sorgono dei dubbi.
Ma a me cosa serve sapere che dalla cabina di smistamento alla cabina di trasformazione ci sono 100 metri di tubo interrato? È per caso un dato utile?
Io la cabina di smistamento non la interpreto come ricezione... e i 100 m non penso mi indicano il cavo di collegamento?
Io sapevo che solitamente il cavo di collegamento non può essere più lungo di 20 m e deve avere una sezione di
, salvo diverse disposizione dell'ente elettrofornitore.
Quindi in questo caso è un dato utile?
Grazie.
http://www.cnpi.it/file/file/praticantato/2012.pdf
Più precisamente la prova di elettrotecnica a pagina 10.
Sono partito col calcolarmi le potenze convenzionali dei carichi, in modo da trovarmi la potenza convenzionale totale e infine ricavarmi a potenza nominale più idonea del trasformatore MT/BT da installare.
Considerando il tutto mi sono trovato a scegliere un trasformatore in resina di 800 kVA, 20000/400, vcc% = 6, Dyn11 ecc ecc.
Dopodiché sono partito a calcolarmi i dati per le protezione e le apparecchiature in M.T.
Sinceramente non sono molto afferrato nell'argomento è due o tre giorni che guardo il dimensionamento delle protezione in generale per la M.T e gli schemi più consoni anche in riferimento a quelli riportati sulla CEI 0-16.
Tuttavia leggendo la prima parte del testo mi sorgono dei dubbi.
Ma a me cosa serve sapere che dalla cabina di smistamento alla cabina di trasformazione ci sono 100 metri di tubo interrato? È per caso un dato utile?
Io la cabina di smistamento non la interpreto come ricezione... e i 100 m non penso mi indicano il cavo di collegamento?
Io sapevo che solitamente il cavo di collegamento non può essere più lungo di 20 m e deve avere una sezione di
, salvo diverse disposizione dell'ente elettrofornitore.Quindi in questo caso è un dato utile?
Grazie.