Pagina 1 di 3

Collegamento montante

MessaggioInviato: 13 feb 2013, 12:16
da gianni20
Salve, vorrei chiedervi è corretto effettuare il collegamento delle monatnti relative a due appartamenti, con un cavo 4x10 , nel senso che il cavo parte dai due contatori dentro una tubazione comune esterna interrata, poi all'interno del fabbricato si divide in due tubazioni separate dentro le quali viene inserito il 4x10 diviso in 2x10, fino al quadro interno? grazie spero di essere stato chiaro.

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 13 feb 2013, 12:44
da KGAT
Io ritengo che i due impianti a valle dei contatori debbano essere indipendenti, per una questione di sicurezza. Pertanto sarebbe opportuno che la singola linea che collega contatore ad appartamento debba viaggiare in un proprio cavidotto.

KGAT

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 13 feb 2013, 12:56
da Mike
No, i due montanti devono essere separati.

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 13:01
da gianni20
Salve, per una lunghezza della montante di 50ml, linea in tubo corrugato interrato e per potenza di 3 kW è idoneo un 2x6?grazie

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 13:06
da Mike
Si

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 13:09
da gianni20
Salve, grazi eper la risposta è idoneo anche per la cdt?

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 13:18
da Mike
Circa 2,2 % fondo linea

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 15:05
da gianni20
Grazie Mike, il 2,2 è accettabile per uso abitazione?

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 16:25
da attilio
Le norme raccomandano (non lo impongono!) una cdt massima a fondo linea (con carico di progetto) pari al 4% del valore di tensione nominale.

Solitamente, sempre come raccomandazione, si ipotizza una cdt sul montante pari all' 1,5% (sempre in condizioni di carico progettuale), considerando un altro 2,5% sull'impianto interno.

Saluti

Re: Collegamento montante

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 16:40
da gianni20
Salve,quindi nel mio caso non è idoneo il cavo 2*6 con potenza contrattuale di 3 kW(3,3) per contenere la cdt .