Protezione sovratensioni

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 12:15
da Michimyl
Buongiorno Signori, sto analizzando un impianto di un complesso parrocchiale che ha documentazioni un po' confuse o carenti ed alcune parti dell'impianto ristrutturate di recente.
Il mio dilemma riguarda la protezione delle sovratrensioni, sul tetto è installato un impianto parafulmine (ancora da verificare sul campo se è idoneo) ma non esiste alcun progetto, mentre nei quadri, anche quelli più recenti (2007) e quello generale, non vi è traccia di SPD interni; in caso di rifacimento di alcune parti d'impianto, compresi quadri elettrici, come ci si dovrebbe comportare? Si deve rivedere tutta la protezione partendo dal parafulmine e dal quadro genrerale?

Grazie

Re: Protezione sovratensioni

MessaggioInviato: 15 feb 2013, 13:13
da Mike
Si parte dalla valutazione del rischio scariche atmosferiche ai fini della sicurezza, se la struttura risulta autoprotetta il parafulmine si può eliminare, tanto più se privo di documentazioni e mai denunciato. Oppure, se al committente interessa venga valutato il rischio economico (R4) e risulta necessario l'LPS, si verifica che tale LPS sia conforme e si fa una dichiarazione di rispondenza e si integrano le protezioni dalle sovratensioni.