Pagina 1 di 2

Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 19 feb 2013, 9:40
da gjkfriend
Nella nuova 64-8, nella famosa tabella A degli ambienti residenziali, nel Livello 1 si prescrive che si vuole una presa TV nel locale cucina. Anche se il locale cucina è 3,5x2,5 metri e i committenti non ci "pranzano"?

Inoltre, è prescritto il citofono. Anche se la porta di ingresso dà direttamente sulla strada e non serve assolutamente ?

Grazie

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 20 feb 2013, 0:28
da fuelty
Ciao, la norma parla anche di campanello classico per il Livello 1. Non è obbligatorio il citofono :ok:

Per la presa TV bisogna vedere se è un angolo cottura o una cucina (inteso come locale a se). Nel primo caso non è necessaria la presa TV. Nel secondo casi, si. :)

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 20 feb 2013, 9:42
da gjkfriend
Inoltre, sul piano di lavoro del locale cucina, sono richiesti 2 punti presa, quindi suppongo, due scatole 503, in posizioni abbastanza distanti fra loro.

Nel caso in cui il piano di lavoro sia in un punto soltanto, di 60 cm di larghezza, dove installo la seconda scatolina 503 ?

Grazie

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 20 feb 2013, 20:28
da MassimoB
Cito la parentesi (3) della tabella A relativa all' angolo cottura e locale cucina.

(3) Il numero tra parentesi indica la parte del totale di punti prese da installare in corrispondenza del piano lavoro.
Deve essere prevista l' alimentazione della cappa aspirante, con o senza spina.
I punti presa previsti come inaccessibili e i punti di alimentazione diretti devono essere controllati da un interruttore di comando onnipolare

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 20 feb 2013, 20:30
da MassimoB
gjkfriend ha scritto:sono richiesti 2 punti presa, quindi suppongo, due scatole 503, in posizioni abbastanza distanti fra loro.
Grazie


Da cosa lo deduci?
due punti presa in generale non vogliono dire 2 scatole 503 possono essere nella stessa 503 o in una 504 se due shuko o altro.

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 20 feb 2013, 22:28
da 6367
due punti presa in generale non vogliono dire 2 scatole 503 possono essere nella stessa 503 o in una 504 se due shuko o altro.


Due punti presa significano due scatole, ognuna delle quali contiene una presa almeno.

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 20 feb 2013, 22:36
da MassimoB
Sinceramente ho sempre creduto che la tabella A intendesse come da me esposto, grazie per l.a delucidazione, anche se in effetti di solito vi sono prese installate in più scatole ma non credevo fosse questa la richista della tabella, grazie Foto Utente6367

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 20 feb 2013, 22:57
da 6367
Cito la norma:

Per punto presa si intende il punto di alimentazione di una o più prese all’interno della
stessa scatola. I punti presa devono essere distribuiti in modo adeguato nel locale, ai fini
della loro utilizzazione.


La norma prescrive un numero minimo di punti presa, cioè di scatole, e non di prese, perché il "valore" o la "qualità" dell'impianto si misura appunto sul numero delle scatole. Le prese, al limite, si aggiungono anche dopo senza grossi problemi. Serve a evitare che un elettricista frettoloso mette tre prese, o quattro, o più tutte assieme per minimizzare il numero di scatole.

La norma, però, non dice il numero minimo di prese che devono poter essere installate in un singolo punto presa. In teoria ne basta una, anche se è un caso atipico secondo le abitudini italiane.
Si presume che ce ne stia almeno una oltre la prima.

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 21 feb 2013, 10:27
da gjkfriend
Ok, appurato che ci vogliono almeno 2 scatole 503 sul piano di lavoro, e dislocate in maniera "adeguata", ritorno alla mia domanda:


gjkfriend ha scritto:Nel caso in cui il piano di lavoro sia in un punto soltanto, di 60 cm di larghezza, dove installo la seconda scatolina 503 ?

Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

MessaggioInviato: 21 feb 2013, 12:14
da 6367
Ad una distanza "adeguata" !

:D


PS
Mi ricordo durante l'indottrinamento della Guardia durante il servzio militare:
"Quanti colpi ha nelle giberne?"
"Un numero adeguato a svolgere il servizio"