Pagina 1 di 1
Cavo collegamento

Inviato:
20 feb 2013, 19:28
da Pierluigi2002
Salve, durante una verifica per manutenzione, su un impianto fotovoltaico, ho preso atto che, il cavo (5G6) a valle del quadro di parallelo inverter (lato AC) sino al GM di produzione (morsettiera non apribile)è un cavo schermato, il cui schermo è collegato nell'interruttore magnetotermico a monte, insieme al conduttore di neutro ( nastrato con nastro blu ) gli altri: marrone, grigio,nero, rispettive fasi L1,L2,L3. A valle nel GM lo schermo non è collegato. Questo collegamento ha senso, oppure chi ha installato l'impianto non aveva altro al momento.
Pier Luigi
Re: Cavo collegamento

Inviato:
20 feb 2013, 19:44
da guzz
ma la calza non andrebbe messa a terra?
Re: Cavo collegamento

Inviato:
20 feb 2013, 20:32
da Mattew84
In effetti la calza penso sia più corretto metterla a terra.
Il fatto che sia isolata da un lato è per far si che sia un circuito "terminale". Anch'io di solito metto a terra la calza dal lato inverter e la isolo sul lato motore.
Re: Cavo collegamento

Inviato:
20 feb 2013, 21:27
da Pierluigi2002
Durante questa manutenzione, ho scollegato detto cavo, lato "quadro parallelo inverter" per ripristinare la tubazione, che si era staccata dai supporti a scatto, in pvc (tubo rigido da 40mm) e avere una visione del percorso utilizzato decente. Nei prossimi giorni, dove il tempo sarà più benevolo, dovrò ricollegare il cavo, rispettando la posa iniziale, o mettere a terra la calza dal lato inverter, lasciandola isolata lato motore, nella formazione del cavo (5G6) c'è anche il conduttore PE collegato al collettore di terra, sia a monte che a valle.
Pier Luigi
Re: Cavo collegamento

Inviato:
21 feb 2013, 11:48
da maxxy
Connessione totalmente inutile e senza nessun senso tecnico... è più probabile che l'installatore avesse in casa quel tipo di cavo quando era inutilmente richiesto il cavo "antifrode".
Re: Cavo collegamento

Inviato:
21 feb 2013, 12:03
da KOTOR89
Condivido con
maxxy 