Pagina 1 di 1
Differenziale

Inviato:
2 gen 2007, 20:29
da gianni.paci
Salve e buon anno a tutti.
Sto installando una rete lan in un ufficio con inpianto elettrico gia effettuato qualche anno fa.
Mi sono accorto chel'impianto èalimentato da 380 + n e che a monte ha un generale con differenziale da 63 A che protegge 20 M.T. di diversa portata, per le linee Luce,F.M., caldaia e cdz.
La mia domanda è: l'impianto è a norma con un solo differenziale quadripolare a monte?????

Inviato:
3 gen 2007, 10:38
da studiocampo
In linea di principio basta un solo mgt per avere l'impianto a norma purche' I diff x R Terra < 50V
Re: Differenziale

Inviato:
3 gen 2007, 12:56
da Mike
gianni.paci ha scritto:La mia domanda è: l'impianto è a norma con un solo differenziale quadripolare a monte?????
La selettività non è un parametro richiesto per la sicurezza, anche se in alcuni casi lo può diventare. Infatti in caso di guasto verso terra e successivo intervento del differenziale, per cui si rimane al "buio" fino a che non si è identificato il guasto, qualcuno potrebbe essere tentato a "bypassare" il differenziale.

Inviato:
3 gen 2007, 20:58
da gianni.paci
Potrei sapere la legge che cosa richiede per sicurezza?
Un abitazione con 3 kW che cosa devo mettere per stare in norma?

Inviato:
4 gen 2007, 9:40
da studiocampo
La legge richiede un coordinamento tra corrente differenziale del differenziale e valore della resistenza di terra dell'impianto.
La norma e' la CEI 64-8.
La formula e"
Idiff x RTerra <= 50V

Inviato:
4 gen 2007, 10:49
da gianni.paci
grazie Per la collabborazione che ogni volta trovo.
Buona giornata