Appartamenti e condominio, messa a norma
Buongiorno.
Vi chiedo un'opinione sul seguente caso.
Condominio con 3 rampe scale e 6 appartamenti. Agibilità non presente.
Un signore è proprietario di 2 immobili che vuole vendere di corsa.
Mi viene chiesto con mio elettricista di andare a verificare perché mancano le DiCo degli appartamenti e quella condominiale. Non sono presenti i contatori delle unità immobiliari e condominio: allaccio al contatore di cantiere.
Alla fine le 2 DiCo appartamenti saltano fuori e sono datate giugno 2012.
Su di esse trovo scritto tra le altre cose: potere di interruzione interruttori 2000 kA, grado protezione apparecchi all'aperto (quali?) IP 65, in tabella colonna 2 modello e tipo interruttori non c'è scritto nulla, allegato quadro familiare con corrente quadro 16 A ma il MgT Diff a monte nel quadro è da 25 A (unico differenziale). Faccio sempre presente che i contatori non ci sono ad oggi.
Apro una scatole in fondo alle scale e trovo i cavi di appartamento provenienti dai contato tranciati e collegati con mammuth e tutti nella stessa scatola, senza targhette ed aggrovigliati (non sono stato in grado di dire quale appartamento corrispondesse ad una coppia fase-neutro. A parte l'applicazione della V3 della CEI 64-8, ma mi trovo lo stesso in serie difficoltà ad accettare per la Direzione lavori di fare un verbale di sopralluogo.
Secondo aspetto, parte condominiale. Manca ad oggi il contatore e come per gli appartamenti non c'è un quadretto da sottocontatore. Non vi è per il condominiale protezione differenziale e i cavi sono messi nelle stesse scatole fondo scale che ho citato per gli appartamenti.
Mi è stato richiesto di fare insieme al mio elettricista un controllo e di fargli redigere la DiCo per la parte condominiale per far fare alla Direzione Lavori l'agibilità necessaria per poi fare gli atti di vendita.
Ho scritto quello che ho rilevato alla DL, la quale adesso non accetta più le DiCo degli appartamenti.
La ditta degli elettricisti ha dichiarato fallimento e i proprietari non vogliono spendere soldi per mettere a Norma gli impianti.
A parte un consiglio sul da farsi, volevo chiedere dove nella CEI 64-8 trovo le specifiche per le scatole di derivazione parti condominiali o comuni e le specidfiche di montante per appartamenti, per indicare punto per punto cosa è stato violato e come.
Grazie a tutti.
Giulio Passarini
Vi chiedo un'opinione sul seguente caso.
Condominio con 3 rampe scale e 6 appartamenti. Agibilità non presente.
Un signore è proprietario di 2 immobili che vuole vendere di corsa.
Mi viene chiesto con mio elettricista di andare a verificare perché mancano le DiCo degli appartamenti e quella condominiale. Non sono presenti i contatori delle unità immobiliari e condominio: allaccio al contatore di cantiere.
Alla fine le 2 DiCo appartamenti saltano fuori e sono datate giugno 2012.
Su di esse trovo scritto tra le altre cose: potere di interruzione interruttori 2000 kA, grado protezione apparecchi all'aperto (quali?) IP 65, in tabella colonna 2 modello e tipo interruttori non c'è scritto nulla, allegato quadro familiare con corrente quadro 16 A ma il MgT Diff a monte nel quadro è da 25 A (unico differenziale). Faccio sempre presente che i contatori non ci sono ad oggi.
Apro una scatole in fondo alle scale e trovo i cavi di appartamento provenienti dai contato tranciati e collegati con mammuth e tutti nella stessa scatola, senza targhette ed aggrovigliati (non sono stato in grado di dire quale appartamento corrispondesse ad una coppia fase-neutro. A parte l'applicazione della V3 della CEI 64-8, ma mi trovo lo stesso in serie difficoltà ad accettare per la Direzione lavori di fare un verbale di sopralluogo.
Secondo aspetto, parte condominiale. Manca ad oggi il contatore e come per gli appartamenti non c'è un quadretto da sottocontatore. Non vi è per il condominiale protezione differenziale e i cavi sono messi nelle stesse scatole fondo scale che ho citato per gli appartamenti.
Mi è stato richiesto di fare insieme al mio elettricista un controllo e di fargli redigere la DiCo per la parte condominiale per far fare alla Direzione Lavori l'agibilità necessaria per poi fare gli atti di vendita.
Ho scritto quello che ho rilevato alla DL, la quale adesso non accetta più le DiCo degli appartamenti.
La ditta degli elettricisti ha dichiarato fallimento e i proprietari non vogliono spendere soldi per mettere a Norma gli impianti.
A parte un consiglio sul da farsi, volevo chiedere dove nella CEI 64-8 trovo le specifiche per le scatole di derivazione parti condominiali o comuni e le specidfiche di montante per appartamenti, per indicare punto per punto cosa è stato violato e come.
Grazie a tutti.
Giulio Passarini