Pagina 1 di 1

Anti-pompaggio interruttore

MessaggioInviato: 26 feb 2013, 9:37
da VRI
Salve, che cos'è e che mestiere fa il dispositivo di "anti-pompaggio" presente all'interno degli interruttori di media tensione" ?

Grazie! :D

Re: Anti-pompaggio interruttore

MessaggioInviato: 26 feb 2013, 9:58
da MASSIMO-G
E' un dispositivo di antirichiusura, ovvero se permane il comando di chiusura elettrico e l'interruttore apre per intervento del rele magnetotermico non si richiude. Se non ci fosse l'antipompaggio l'interruttore continurerebbe ad aprirsi e richiudersi

Re: Anti-pompaggio interruttore

MessaggioInviato: 26 feb 2013, 10:03
da MASSIMO-G
ovviamente l'antipompaggio riferito alla bobina di chiusura è presente in caso di interruttore motorizzato

Re: Anti-pompaggio interruttore

MessaggioInviato: 26 feb 2013, 10:56
da VRI
Chiaro e veloce :D
Grazie!

Re: Anti-pompaggio interruttore

MessaggioInviato: 7 lug 2015, 21:48
da jhonny
Mi servirebbe un chiarimento in merito all'anti-pompaggio.

In particolare: in un interruttore motorizzato tale funzione viene realizzata ponendo in serie alla bobina di apertura il fine corsa di chiuso e alla bobina di chiusura il contatto di aperto?

Tali contatti realizzano tale funzione o svolgono altre funzioni?

In particore mi servirebbe sapere se le bobine di apertura/chiusura di un interruttore AT/MT possono rimanere costantemente energizzate senza deteriorarsi.

Grazie mille anticipatamente per eventuali risposte in merito.

Re: Anti-pompaggio interruttore

MessaggioInviato: 8 lug 2015, 7:48
da MASSIMO-G
Ormai tutte le bobine di chiusura degli interruttori motorizzati di media sono in versione antipompaggio, ovvero se la bobina di chiusura viene alimentata in modo permanente, un circuito interno (elettromeccanico o elettronico) provvede a fare in modo che se l'interruttore viene aperto tramite comando su bobina di apertura o minima tensione non viene effettuata la richiusura , visto che il contatto permanente eccita la bobina di chiusura. La chiusura sarà permessa solo dopo avere diseccitato tale bobina aprendo il contatto in chiusura. L'antipompaggio serve a evitare la periodica apertura - chiusura di un interruttore di un interruttore che apre su comando esterno (sarebbe una pendolazione infinita)
Da quanto detto risulta evidente che la bobina di chiusura puo essere alimentata in modo permanente , almeno se dotata di dispositivo di antirichiusura (come è normale che sia ormai da anni). Anche la bobina di apertura ormai puo essere alimentata in modo permanente , quello che non possono hanno in serie un contatto ausiliario dell'interruttore normalmente aperto che taglia l'alimentazione alla bobina dopo l'apertura dell'interruttore

Re: Anti-pompaggio interruttore

MessaggioInviato: 8 lug 2015, 7:53
da MASSIMO-G
la funzione di antipompaggio non viene effettuata da un contatto normalmente chiuso in serie alla bobina di chiusura che renderebbe inutile l'antirichiusura ma da un contatto di un relè interno che taglia la bobina di chiusura fino a quando l'alimentazione su di essa viene mantenuta.
Il contatto in serie normalmente chiuso dell'interruttore sulla bobina di chiusura, anche se ormai del tutto inutile, va benissimo se prevedo contatti di chiusura solo impulsivi

Re: Anti-pompaggio interruttore

MessaggioInviato: 8 lug 2015, 20:46
da jhonny
Ringrazio per le dettagliate spiegazioni!

Buona serata