Pagina 1 di 1

Prese con interruttore di interblocco

MessaggioInviato: 28 feb 2013, 14:34
da nababbo
quando si usano?

Re: PRESE CON INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO

MessaggioInviato: 28 feb 2013, 18:01
da SerTom
Quando sarebbe pericoloso poter inserire o disincerire la spina sotto tensione.
Bye O_/ Ser.Tom

Re: Prese con interruttore di interblocco

MessaggioInviato: 28 feb 2013, 19:11
da Mike
Luoghi con pericolo di esplosione e dove hai correnti di cortocircuito presunte superiori a 5 kA.

Re: Prese con interruttore di interblocco

MessaggioInviato: 1 mar 2013, 11:46
da nababbo
Mike ha scritto: e dove hai correnti di cortocircuito presunte superiori a 5 kA.

e per queste non basta l'interruttore magnetotermico?

Re: Prese con interruttore di interblocco

MessaggioInviato: 1 mar 2013, 12:03
da maxxy
nababbo ha scritto:per queste non basta l'interruttore magneto-termico?

A proteggere dal corto circuito si, ma sono utilizzate per evitare un infortunio al povero malcapitato che inserendo la spina si trovi a valle un corto circuito. Tenendo la spina in mano potrebbe essere vittima di tutte le manifestazioni del corto circuito, forze elettrodinamiche, archi e materiale incandescente espulso. Fino a 5kA tali effetti possono essere trascurati, oltre possono essere rilevanti.

Re: Prese con interruttore di interblocco

MessaggioInviato: 1 mar 2013, 16:21
da nababbo
grazie mille per le risposte :D

come sempre siete utilissimi :D :D

ma come si fa diventare sapienti come voi? :oops:

Re: Prese con interruttore di interblocco

MessaggioInviato: 1 mar 2013, 18:12
da Mike
nababbo ha scritto:ma come si fa diventare sapienti come voi? :oops:


Sapienti è una parola grossa, diciamo competenti... L'unico modo è fare molta esperienza ;-)

Re: Prese con interruttore di interblocco

MessaggioInviato: 1 mar 2013, 18:43
da console6
A proposito d'esperienza, passare dai libri al campo non è per niente scontato, sarò banale ma guai a sottovalutare l'esperienza di coloro con cui si collabora :cool:
se vogliamo diventare
sapienti

Re: Prese con interruttore di interblocco

MessaggioInviato: 2 mar 2013, 0:57
da nababbo
avete ragioni, competenti è molto meglio

adesso se posso vorrei chiedervi il vostro parere su questo schema per la linea luce di un capannone, con alimentazione di neon tramite linea su passarelle

Immagine

potrebbe andare o ci sono errori?