Pagina 1 di 1

alimentazione cabina alta

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 0:52
da tore83
Salve mi sono imbattuto a dover adeguare il lato mt di una cabina alta dove l'arrivo ENEL è con linea aerea.
ora mi chiedevo
1) se è obbligatorio usare degli scaricatori a inizio linea o solo consigliato (magari a valle di uno studio dettato dalle norme 81 sul rischio fulminazione).
il dubbio mi sorge in quanto si sa che le linee aeree sono piu soggette a sovratensioni di origine esterna e sfogliando un po' di libri quasi tutti i testi vecchiotti consigliano gli scaricatori con a monte un sezionatore normalemente chiuso.

2) prima il dk5600 se non erro imponeva l'utilizzo obbligatorio della protezione 67 se la linea di alimentazione fosse stata aerea.
ora con la cei 0-16 sia V2 che l'ultima V3 non vedo piu questa specifica e si parla solo di lunghezza con il calcolo attraverso la formula
I=(0.003 L1 + 0.2 L2) x U .... da dove esce 20 kV max 533metri 15 kV max 400 metri
dove con L1 linea aerea in km e L2 linea in cavo in km.
quindi vorrei avere la conferma che avendo alim con linea aerea devo solo tener conto della lunghezza (dal punto di immissione ?)

Re: alimentazione cabina alta

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 15:15
da Mike
1) Gli SPD non sono mai obbligatori, sono semmai necessari come soluzione per ridurre il rischio valutato secondo la CEI 81-10.
2) La lunghezza della linea è quella a valle del punto di connessione, dopo il DG.

Re: alimentazione cabina alta

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 16:58
da tore83
ok.
quindi se ho punto di consegna 50 metri di linea MT, poi ho DG e altri 50 metri di linea devo considerare solo 50 metri e non 100 metri?

Re: alimentazione cabina alta

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 18:56
da MASSIMO-G
Il cavo di collegamento dalle celle enel a quelle dell'utente deve essere il piu corto possibile , in teoria lungo al massimo 20 metri. Quindi, sempre in teoria , 50 metri fino al DG non possono essere. Comunque ai fini della protezione quello che conta è la lunghezza del cavo dopo il toroide, poi qualche metro piu o meno non fa certo la diffrenza