Protezione 50/51 per alimentazione trafo

MessaggioInviato: 7 mar 2013, 17:00
da piemo
Buonasera a tutti,
volevo qualche parere riguardo questo argomento: devo tarare una protezione di massima corrente 50/51 installata sulla partenza di un trasformatore con questi dati:
An= 800kVA
V1n= 20kV
V2n= 0,4kV
I1n= 23,1A
I2n= 1154,7A
Vcc%= 6%
Ki (inserzione trafo)= 11In

Secondo voi è corretto scegliere questi settaggi:
I>: 4*I1n = 92,5A
t>: 0,3s
I>>: 2*ki = 2*11*23,1 = 508A
t>>: 0,05s

Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Grazie!

Re: Protezione 50/51 per alimentazione trafo

MessaggioInviato: 7 mar 2013, 18:03
da maxxy
Mancano i dati forniti dal distributore....altrimenti come fai a impostare le soglie senza andare oltre a quelle consentite?

Re: Protezione 50/51 per alimentazione trafo

MessaggioInviato: 7 mar 2013, 18:06
da piemo
La protezione generale, installata sull'arrivo Enel, è regolata in questo modo:
I>>: 250A - 0,5s
I>>>: 600A - 0,12s

Re: Protezione 50/51 per alimentazione trafo

MessaggioInviato: 8 mar 2013, 9:07
da MASSIMO-G
La seconda soglia di massima corrente deve essere superiore a 0.7volte la corrente di inserzione e il valore scelto va sicuramente bene, potresti anche mettere 600ampere. Per la prima soglia se si fa riferimento al procedimento illustrato nella guida CEI 11-35 con corrente di inserzione a 11In (costante di tempo Ti 0.3)e regolazione a 92.5ampere il tempo minimo della protezione risulta molto basso, inferiore a 0.2 secondi quindi lo 0.3secondi andrebbe bene. Considerando che la prima soglia deve intervenire per un corto al secondario del trafo entro due secondi e che si puo tranquillamente tarare la soglia con un tempo di 0.43 secondi il valore di corrente potrebbe essere anche piu basso , quindi ad esempio 60ampere 0.43secondi e 600ampere 0.05secondi. In genere la prima soglia si imposta a 0.43 secondi. Comunque anche i valori che hai messo tu vanno bene , poi ovviamente si protegge il trafo dal sovraccarico con l’interruttore di bassa e centralina termometrica.

Re: Protezione 50/51 per alimentazione trafo

MessaggioInviato: 8 mar 2013, 10:06
da piemo
Ti ringrazio Massimo, sempre gentilissimo!

Re: Protezione 50/51 per alimentazione trafo

MessaggioInviato: 19 mar 2013, 10:45
da piemo
Massimo buongiorno,
ti devo disturbare nuovamente...
Per quanto riguarda la protezione 50/51 installata sulla partenza trafo di cui ti ho parlato nei post precedenti, alla fine ho optato per questa regolazione:
I>: 35A - 0.15s (Curva EI)
I>>: 500a - 0.05s
Come selettività ci sto alla grande.

Ieri il cliente mi ha inviato il dati riguardanti i TA installati, sono gli Schneider LPCT, nel mio caso il modello TLP130.
La nominale primaria del TA può essere scelta nel range che va da 25A a 1250A.

Considerando che la corrente nominale primaria del trasformatore è 23A, per quanto riguarda il TA posso scegliere una In pari a 50A o è meglio andare sui 100A?

Re: Protezione 50/51 per alimentazione trafo

MessaggioInviato: 19 mar 2013, 11:10
da MASSIMO-G
E’ da un po’ che non utilizzo i LPTC Schneider , qualche anno fa erano gli unici in ambito DK5600 a scendere a correnti basse e quindi si usavano parecchio, da anni ormai però non è piu cosi (ci sono tante possibilità di tutte le marche) Comunque , venendo al dunque, secondo me puoi impostare tranquillamente 50 A , l’importante è che sia coerenza tra quanto si imposta nella voce sensore di corrente (50/LCPT) e quanto è impostato nei deep switch sul connettore CCA670. 50ampere va bene

Re: Protezione 50/51 per alimentazione trafo

MessaggioInviato: 19 mar 2013, 11:20
da piemo
Perfetto, è come pensavo anche io.

Grazie di nuovo!
Gentilissimo!