Pagina 1 di 2
messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 12:52
da driano52
Ciao a tutti
Un gazebo fatto in ferro con porte e finestre in alluminio deve essere messo a terra?
Grazie
Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 13:21
da lelerelele
se hai conduttori elettrici su di esso, per quanto ne so deve essere messo a terra.
nel caso in cui non hai elettricità su di esso non so se è obbligatorio metterla, ma sicuramente come protezione accidentale anche contro fulmini non fa male.
Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 13:43
da attilio
Se esso costituisce una massa o una massa estranea la risposta è: sì.
Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 15:40
da elettro
In linea di principio di deve considerare massa estranea se condiviso in qualche modo con l'impianto elettrico dell'abitazione o se ha un proprio impianto ....se considerato massa estranea (vedi definizione massa estranea), deve essere preventivamente misurato in realzione della resistenza verso terra con riferimento al valore uguale o inferiore a 1000 Ohm, con appostito strumento....se maggiore di 1000 Ohm, adottare messa a terra, se inferiore a 1000 Ohm, è un dispersore di fatto già di per sé, non è necessario metterlo a terra...
Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 15:50
da driano52
Attilio ha scritto:Se esso costituisce una massa o una massa estranea la risposta è: sì.
perché scusami anche una massa?
Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 15:53
da attilio
Per completezza di definizione

Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 15:56
da driano52
ma di solito la resistenza è superiore ai 1000 ohm dei gazebi?
Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 16:03
da alessandro87
ma nel dubbio uno non può semplicemente effettuare la messa a terra appoggiandosi in qualche modo a un conduttore PE?
Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 16:08
da attilio
Non è propedeutico per la sicurezza far diventare massa una struttura metallica che senza tale collegamento resterebbe tale.
Re: messa a terra

Inviato:
8 mar 2013, 16:09
da driano52
cm mai?