sezione dei cavi

Inviato:
8 mar 2013, 17:33
da manu123456789
salve a tutti, volevo chiedere che calcoli bisogna fare per regolarsi che sezione di cavo usare e che interruttore magnetotermico e differenziale in base alla distanza e all assorbimento delle lampade??
faccio un esempio: dovrei mettere dei faretti per illuminare un viale molto lungo, accensione con crepuscolare o timer, ho a disposizione la corrente trifase e monofase....dovrei mettere un cavidotto lungo tutto il viale con diversi pozzetti come appoggio,vorrei infilare lungo tutto il viale "la montante" e dai faretti con un cavo come 3x1,5 collegarli nel pozzetto con una "muffola" ... il dubbio che mi viene è che calcolo devo fare per poter sezionare il cavo della "montante" correttamente?? e gli interruttori di protezione ???

Re: sezionamento cavi

Inviato:
8 mar 2013, 17:39
da Electro
manu123456789 ha scritto: il dubbio che mi viene è che calcolo devo fare per poter sezionare il cavo della "montante" correttamente?

la domanda non è ben posta!
http://www.treccani.it/vocabolario/sezionare/
Re: sezione dei cavi

Inviato:
8 mar 2013, 18:06
da Guerra
Come giustamente detto da
Electro, sezionare ha un significato ben diverso.
Re: sezione dei cavi

Inviato:
8 mar 2013, 19:01
da manu123456789
non mi fa aprire il file, uso la parola "dimensionamento " allora

Re: sezione dei cavi

Inviato:
8 mar 2013, 23:49
da attilio
La richiesta nella sua apparente banalità implica la lettura di diversi capitoli di un qualsiasi libro di impiantistica elettrica. Se non si tratta di un esercitazione scolastica (il che lascierebbe presupporre che tu non abbia potuto studiare) ma di una realizzazione realistica in cui tu fungi da installatore, direi che la tua domanda tocca l' a,b,c, i fondamentali, il minimo sindacale... [non mi vengono in mente altri sinonimi] di quel poco che è necessario sapere per portare a compimento l'opera prefissata.
Questa io la chiamo improvvisazione, e non sempre porta buoni frutti.
Poi magari ho capito male io, in tal caso ti chiedo scusa.
Saluti
Re: sezione dei cavi

Inviato:
9 mar 2013, 0:06
da Candy
Se hai imparato il mestiere ed ormai patentato con le lettere ma hai difficolta a capire la differenza tra potenza e resistenza, allora le domande sono ragionevoli ed e' ammirevole il desiderio di conoscere, altrimenti avrebbe ragione Attilio.
Se la potenza complessiva in gioco non e' molta allora hanno poco senso questi dubbi. Tanto le tagle degli automatici per uso domestico sono quelle: 10A o 16A. Se la distanza e' tanta, costa di meno aumentare di un gradino la sezione del cavo dorsale che non fare i calcoli della cdt. A meno che il viale non sia chilometrico e le lampade dei fari da 400W l'uno. Dubito.
Il differenziale si scegle in funzione della selettivita. Il viale e' all'esterno e maggiormente esposto. O fai tutto in classe II oppure derivi la dorsale dalla prima sbarra ed adotti un diff leggermente alto come 300mA ma coordinato con la terra.
Re: sezione dei cavi

Inviato:
9 mar 2013, 0:14
da attilio
Eh, Candy... dimentichi però che
manu123...9 ha
manu123456789 ha scritto:a disposizione la corrente trifase
quindi è un altro di quei casi in cui bisogna tirar fuori dallo scatolone quelle vecchie lampadine trifase di cui ci avevi parlato un po' di tempo fa

Re: sezione dei cavi

Inviato:
9 mar 2013, 0:30
da admin
manu123456789 ha scritto:[..]... il dubbio che mi viene è che calcolo devo fare [..]
Potresti esplicitare il dubbio? Quali sono le scelte che hai in mente?
Re: sezione dei cavi

Inviato:
9 mar 2013, 1:36
da attilio
Prima dei calcoli vengono i ragionamenti. Si tratta di un circuito luci, presumo tu sappia già il numero totale di faretti e grosso modo la loro posizione. Ai fini del calcolo della caduta di tensione, qualora la situazione fosse un po' più complessa di come non abbia ipotizzato Candy, puoi comunque considerare il carico distribuito lungo la linea.
In linea di principio, dovrai fare le seguenti valutazioni di massima:
- Tipo di posa della conduttura [interrata]
- Tipologia di cavo da impiegare [butilico, FG7R - FG7(O)R]
- Numero di circuiti [divisione dei corpi illuminanti su una sola fase o su più fasi]
- Scelta della formazione del/i cavo/i dorsale/i [*]
- Calcolo della corrente di impiego del/i circuito/i
- Valutazione della sezione commerciale del cavo
- Verifica della c.d.t. [carico distribuito]
- Scelta delle protezioni contro le sovracorrenti Ib<In<Iz
- Verifica protezione dal corto circuito a fondo linea [linea protetta contro i sovraccarichi?]
- Verifica I²t
- Valutazione della necessità di protezione tramite interruzione automatica dell'alimentazione per i guasti a terra.
- Non necessaria se [*] Conduttura, sostegni e corpi illuminanti in classe II ?
- Necessaria. Cordinamento del valore di corrente nominale differenziale (Idn) con resistenza di terra dell'impianto.
- Varie ed eventuali che ho dimenticato vista l'ora un po' tarda.
Da notare che come ha scritto prima Candy, l' 80% dei passaggi elencati, spesso viene saltato in toto e ci si affida alla secolare scienza della spannometria, il cui motto indicativo è: nel dubbio... melius abundare quam deficere
Re: sezione dei cavi

Inviato:
9 mar 2013, 2:39
da MassimoB
Aggiungo un ultimo appunto a quanto già ben detto dagli altri...
In caso di situazione reale e non di esercizio scolastico, sei sicuro che il tutto non necessiti di progetto di un professionista?