Pagina 1 di 1
tubazioni tipo teaflex in metallo

Inviato:
8 mar 2013, 20:35
da alphabit
Ciao a tutti, volevo sapere se la consuetudine di installare cavi doppio isolamento all'interno delle tubazioni teaflex o similari in metallo sia appunto una consuetudine oppure sia dettata da una normativa.
Nel caso contengano cavi N07V-K se le tubazioni sono corretamente collegate a terra è accettabile? (nel corso di una DIRI una centrale termica a gasolio ho notato che la distribuzione è fatta con cordine N07V-K in tubazioni teaflex).
Grazie un saluto
Re: tubazioni tipo teaflex in metallo

Inviato:
9 mar 2013, 12:54
da CGIUSEPPE61
alphabit ha scritto: Nel caso contengano cavi N07V-K se le tubazioni sono corretamente collegate a terra è accettabile?
Certo che sì.
Saluti
Re: tubazioni tipo teaflex in metallo

Inviato:
10 mar 2013, 10:35
da alphabit
Ok, ed in questo caso per la messa a terra cosa conviene fare? E' sufficente la sola connessione al conduttore di protezione delle cassette metalliche ove è previsto il morsetto di terra oppure è necessario collegare a terra i tubi con appositi collari?
perché altrimenti non si spiega perché infilare i cavi invece dei fili (cosa che ho visto fare spesso) visto che con i cavi l'impianto è piu' costoso.........
A meno che infilare i cavi invece dei fili nei tubi sia una specie di coperta di linus.......
Grazie un saluto
Re: tubazioni tipo teaflex in metallo

Inviato:
10 mar 2013, 12:40
da CGIUSEPPE61
Devi garantire che vi sia continuità tra cassetta e tubo ( questo normalmente avviene tramite la filettatura ).
Saluti
Re: tubazioni tipo teaflex in metallo

Inviato:
10 mar 2013, 13:11
da bicio8591
Se tu installi, o meglio se l'impianto è eseguito con tubazioni metalliche e guaine metalliche, i raccordi stessi sono fatti in maniera di garantire la continuità.Chiaro che devi controllare che l'installazione sia fatta a regola d'arte, comunque ad esempio i tubi,guaine e raccorti della RTA se correttamente installati garantiscono la continuità (certificata)