da MARTINAZZOLI69
Salve nel 2010 ho installato un impianto fotovoltaico (scambio sul posto) in una fabbrica di 63kw con allaccio in BT .Ora siccome il prorietario vuole installare altri macchinari siamo costretti a richiedere la MT .Volevo sapere se per il fotovoltaico ci sono delle modifiche da fare o basta ricollegarlo come prima?
Spero di essermi fatto capire e grazie per una vostra risposta

Re: FOTOVOLTAICO

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 23:04
da Giovepluvio
Direi che dovrai cambiare lo SPI per adeguarlo ai requisiti di CEI 0-16 e delibera 84/12.

Re: FOTOVOLTAICO

MessaggioInviato: 21 mar 2013, 20:13
da mrgold
Il fotovoltaico è collegato come prima. Le cose cambiano all'uscita dell'inverter naturalmente (trafo adeguato e tutto il resto).
Poi come diceva Giovepulvio devi procedere con gli adeguamenti CEI 0-21. Devi apportare più modifiche rispetto alla bassa tensione.
Che inverter hai?

Re: FOTOVOLTAICO

MessaggioInviato: 21 mar 2013, 23:48
da Giovepluvio
mrgold ha scritto:Il fotovoltaico è collegato come prima. Le cose cambiano all'uscita dell'inverter naturalmente (trafo adeguato e tutto il resto).


Anche se la fornitura diventa MT dal punto di vista impiantistico, sul lato BT, non cambia assolutamente nulla.

Poi come diceva Giovepulvio devi procedere con gli adeguamenti CEI 0-21


Non ho detto nulla del genere anche perché non è la CEI 0-21 la norma di riferimento.

Devi apportare più modifiche rispetto alla bassa tensione.


Si deve adeguare all'allegato A70 di Terna.
Questo comprende, oltre allo SPI che ho già citato, anche le dovute modifiche, probabilmente solo firmware, all'inverter.

Re: Fotovoltaico

MessaggioInviato: 22 mar 2013, 2:16
da Mike
Più precisamente, nel momento in cui fai la pratica per passare in MT e la nuova cabina elettrica applichi la CEI 0-16 ed. 2012 che contiene al suo interno anche gli adeguamenti A.70.

Re: FOTOVOLTAICO

MessaggioInviato: 22 mar 2013, 8:56
da mrgold
[quote][/quote]Non ho detto nulla del genere anche perché non è la CEI 0-21 la norma di riferimento.

Si si scusa, avete ragione..mi è scappata :oops: