Soccorritore e servizi ausiliari di cabina

MessaggioInviato: 19 mar 2013, 1:27
da Corsari
In una azienda di Milano devono sostituire il gruppo soccorritore di cabina utilizzato per alimentare i servizi ausiliari.
La Direzione dell’Azienda vuole alimentare i servizi ausiliari con un soccorritore (attualmente utilizzato per le lampade di emergenza) distante circa 100 m. Alimentazione 110 Vcc.
A mio avviso è un rischio perché ci leghiamo a un soccorritore utilizzato per altri scopi che, in caso di avaria di altre utenze, potrebbe creare un disservizio a tutta l’Azienda.
Per tutelarmi da una eventuale fermata della produzione potrei far firmare alla proprietà una lettera di incarico mirata con indicati eventuali rischi?

Re: Soccorritore e servizi ausiliari di cabina

MessaggioInviato: 19 mar 2013, 10:03
da maxxy
Tutti i componenti destinati ai servizi di emergenza devono alimentare esclusivamente i componenti atti all'emergenza anche perché in caso di guasto verrebbe meno l'utilizzo.
La "carta che canta" :D potrebbe tutelarti da un punto di vista giuridico in caso di mancata produzione ad esempio, ma non servirebbe a nulla se in caso di reale emergenza il sistema venga a meno per un vizio di progettazione!

Re: Soccorritore e servizi ausiliari di cabina

MessaggioInviato: 19 mar 2013, 10:30
da Corsari
Quindi l'unica possibilità sarebbe quella di sostituire il vecchio soccorritore con uno nuovo interamente dedicato alla cabina.
Anche perché mi viene un dubbio.....nel momento in cui devo andare a sganciare la cabina (con opportuno pulsante di sgancio) vado a sganciare anche il soccorriore che alimenta tutti gli appsrecchi di emergenza. Quindi buio totale......direi che non è granchè...
Grazie