Ciao a tutti ho un dubbio:
se alimento un certo carico avente date potenza, tensione e corrente nominale con un generatore di potenza superiore a questo, quali sono gli effetti che subirebbe il carico?

Re: Generatore e carico

MessaggioInviato: 20 mar 2013, 0:19
da attilio
Se il generatore ha potenza erogabile superiore a quella richiesta dal carico, non succede un bel nulla, anzi diciamo pure che è meglio avere un po' di margine.
Il carico si limita ad assorbire la potenza necessaria a compiere il suo esercizio e il generatore non lavora al limite delle sue possibilità.

PS: ovviamente la tensione e la frequenza del generatore devono essere coerenti con quelle richieste dal carico collegato.

Saluti

Re: Generatore e carico

MessaggioInviato: 20 mar 2013, 0:31
da NicolaLE
Grazie mille, e allora quando il carico si dice sovraccaricato?

Re: Generatore e carico

MessaggioInviato: 20 mar 2013, 0:41
da attilio
NicolaLE ha scritto:quando il carico si dice sovraccaricato?

?%
Devi fare chiarezza su chi intendi per "carico", il motore elettrico (esempio) o il cinematismo accoppiato al suo asse?
Se per vincere la coppia resistente, il motore (ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa) deve erogare più potenza di quella nominale per cui è costruito, questo va sotto sforzo e assorbe dalla rete una corrente superiore al nominale. Il sistema si trova a lavorare fuori dai parametri previsti in sede di progetto e gli avvolgimenti dopo essersi surriscaldati si bruciano.
Ovviamente esistono le protezioni che sono chiamate ad evitare questi inconvenienti. Ad esempio quando la coppia resistente aumenta a seguito del cedimento di un cuscinetto o del grippaggio di un elemento meccanico.

Saluti

Re: Generatore e carico

MessaggioInviato: 20 mar 2013, 0:45
da Candy
Francamente è la prima volta che leggo o sento di "un carico sovraccaricato". Passi un "generatore sovraccaricato", ma non il contrario.

Il generatore "sottocaricato" potrebbe semmai trovarsi a lavorare in condizioni di parametri leggermente alterati: tensione maggiore, o frequenza maggiore, (pensando al generatore sincrono).
Forse qualche dettaglio in più non guasterebbe.

Re: Generatore e carico

MessaggioInviato: 20 mar 2013, 10:25
da alessandro87
NicolaLE ha scritto:quando il carico si dice sovraccaricato?


Bisogna stare attenti a cosa si considera come carico. Ecco un paio di esempi.

1) Ammettiamo di voler far funzionare un compressore alternativo (che gira a velocità costante) accoppiandolo a un motore asincrono trifase direttamente collegato alla rete elettrica. Supponendo che la rete elettrica sia adeguatamente dimensionata e tralasciando la coppia di spunto iniziale, normalmente per carico si intende proprio il compressore. Pertanto se io volessi alimentare un compressore da 6 kW con un motore da 3 kW il motore è sovraccaricato, in quanto gli stai chiedendo troppa potenza rispetto a quanta ne può dare, in altre parole lo stai "caricando troppo"

2) Ammettiamo che tu debba far funzionare un impianto di ventilazione e che pertanto tu abbia bisogno sempre di un motore asincrono trifase però con una regolazione di velocità. In questo caso il motore non lo puoi collegare direttamente alla rete ma devi interporre un inverter di adeguata potenza. Supponendo che la rete elettrica sia adeguatamente dimensionata e considerando una situazione di regime, qui puoi ragionare in due modi a seconda di quello che vuoi:

- riferendoti al motore: il carico è il compressore (vedi punto 1)
- riferendoti all'inverter: il carico è il motore

Il secondo caso si studia in maniera del tutto analoga (anche se in questo caso più che di un unico valore di potenza conviene parlare di range di potenza d'interesse): se la potenza dell'inverter è inferiore al range richiesto a regime, l'inverter sarà sovraccaricato.

Re: Generatore e carico

MessaggioInviato: 20 mar 2013, 11:12
da NicolaLE
Grazie mille a tutti per le risposte! Evidentemente mi son espresso malissimo, scusate!
Intendevo:Se collego alla rete domestica un carico (ad esempio una lavatrice), quando c'è il rischio di danneggiare il carico?
Soltanto 1)quando la tensione di rete, per via di un guasto supera i 230 V?
2)Quando la frequenza è diversa da 50 Hz (se il carico è stato realizzato per lavorare a quella frequenza)?
o ci sono altri casi?