Pagina 1 di 1

Lavoro elettrico?

MessaggioInviato: 11 gen 2007, 3:45
da UgoFonzar
Ovvero lavoro sotto tensione (vedi CEI 11-27) o no?

Il caso è questo: apro un quadro (ad es. di una macchina) e rimane sotto tensione...

Caso 1: grado IP 2X di tutti i componenti
Caso 1a: se faccio dei ripristini degli interruttori (con le dita) è un lavoro elettrico sotto tensione o no?
Caso 1b: se faccio degli interventi con cacciavite è un lavoro elettrico sotto tensione o no?
Caso 1c: se faccio ricerca guasti?

Caso 2: grado IP 1X o inferiore - è un lavoro elettrico sotto tensione o no?

Secondo me:
1a NO
1b SI
1c SI (userò sicuramente un tester...)
2 SI

che ne pensate?

MessaggioInviato: 11 gen 2007, 14:09
da deimichei
1a NO;
1b SI se con l'utensile tocco parti attive o se entro nella zona prossima, è un lavoro sotto tensione BT a contatto o in prossimità;
1c idem come sopra.

2 IP 1X non è possibile toccare parti in tensione con le dita ma è comunque un lavoro elettrico sotto tensione a distanza perché entro nella zona prossima

Re: Lavoro elettrico?

MessaggioInviato: 11 gen 2007, 18:33
da Mike
ugo fonzar ha scritto:
[snip]
Secondo me:
1a NO
1b SI
1c SI (userò sicuramente un tester...)
2 SI

che ne pensate?


Concordo.